33楼
施工质量有问题,设计中没考虑底层柱的薄弱层的作用!
回复
34楼
只能重做
楼上有位同行说得好,钢筋太密,浇筑高度太高。应整个专项施工
回复
35楼
真奇怪!为什么要把这些单位的人弄死?都弄死了,你们这些人靠什么活?监督站为什么有这么大口气?凭什么?就因为你是官老爷吗?!朗朗乾坤,别把自己摆得太大!
回复
36楼
这就是典型的烂根现象。
回复
38楼
这很有可能是的施工队伍未能充分洗净上次施工残留在泵管内的粗细骨料造成的!
回复
39楼
15楼的分析很到位
这已经是质量事故,而不能轻描淡写的说成质量缺陷
回复
40楼
这么严重的质量事故真是闻所未闻,表面都有那么大的缺陷,内部也难免,最好是敲了重来,如果上部已经浇筑的话,修复补强也要花大力气了
回复
41楼
问题很严重,后果很严重啊。做得太没责任了。
回复
42楼
这层柱的高度是多少啊
回复