【分析】一个高层的底层柱的施工质量缺陷
shuaige8421
2012年06月08日 08:10:17
来自于工地图片
只看楼主

某高层23层,底层柱施工质量问题

某高层23层,底层柱施工质量问题

2012-05-28_13-22-19_280.jpg


2012-05-28_13-22-28_419.jpg


2012-05-28_13-22-45_254.jpg


2012-05-28_13-23-03_194.jpg


2012-05-28_13-23-12_889.jpg

免费打赏
结构陈某人
2012年06月11日 20:55:29
23楼
如果加固的话,可使用“包钢法”···
回复
fzs18109
2012年06月11日 21:38:55
24楼
请问搂住,能告知,该部位的混凝土浇筑的施工组织吗?
是浇筑完柱墙混凝土再安装二层梁板钢筋,还是一层柱墙钢筋与二层梁板钢筋全部安装完成,再同时浇筑一层墙柱与二层梁板的混凝土呢?望能上传。
从质量缺陷的部位及严重程度看,我估计是后者!不知对否?
回复
qwermjjhgj
2012年06月11日 21:47:41
25楼
豆腐渣工程啊
回复
miaotian001
2012年06月11日 22:19:29
26楼
高层的底层做成这样,质量的重视成度如何。
回复
无间道
2012年06月12日 06:10:28
27楼
从你提供的照片上来看,这个问题已经不属于一般的质量缺陷问题,至少应该属于质量问题了,再严重一点就应该是质事故了。
这个问题的处理程序应该如下:
1.请检测鉴定单位作出相应的鉴定检测;
2.根据鉴定报告的结论与设计院沟通,有他们作出具体的处理要求;
3.编织具体的处理方案,经设计确认以后进行施工处理;
4.按照设计要求全面整改施工。
从这个问题上应该接受经验教训,一定要加强施工质量的管理,特别是做好技术交底和质量跟踪检查,杜绝类似问题的发生。
回复
awying
2012年06月12日 08:02:19
28楼
施工和监理工作不到位,弄到这么被动的地步,为了大家的生命安全,强烈建议重做。
回复
vanmars008
2012年06月12日 08:22:22
29楼
建议用浆糊填充,然后水泥砂浆抹面遮蔽
回复
土木客栈
2012年06月12日 08:43:08
30楼
这是新浇筑的吗!!怎么像用了几十年的呵呵……赶紧敲掉重做吧。这要是有个地震什么的,问题就大了。
回复
aaaaagg1
2012年06月12日 08:46:19
31楼
太恐怖了!大家做事要问问自己的良心!
回复
y5354
2012年06月12日 08:57:11
32楼
只有重新做,这种情况下的柱子连轴向压力估计都承受不了了,更何况来了地震啊?
回复