漠一工程处理工艺,流程:原水→隔油池→调节池→气浮池→生化 关键是在调节池里加药而且是调节池满了之后进行一次性加药,(硫酸亚铁、双氧水、絮凝剂)之后经提升泵打入气浮池,运行效果一直不理想,不知如何解决?
漠一工程处理工艺,
流程:原水→隔油池→调节池→气浮池→生化
关键是在调节池里加药而且是调节池满了之后进行一次性加药,(硫酸亚铁、双氧水、絮凝剂)之后经提升泵打入气浮池,
运行效果一直不理想,不知如何解决?
2楼
晕这个工艺都不知道,这是什么水,炼油废水吗?用气浮前这个工艺,对药剂投加配比很严格的,不然达不到处理要求的,如想进一步交流,可加我QQ59407760,或给我发短消息。
回复
3楼
气浮设备加药有什么可注意的地方?
把药一次性加在调节池内是否可行?
回复
4楼
不行
回复
5楼
好像是某环保公司的“处理双氧水废水”流程,不太合理,一直未达标!
回复
6楼
调节池满了之后进行一次性加药,(硫酸亚铁、双氧水、絮凝剂)之后经提升泵打入气浮池,这里加药是有讲究的,不是说把这些药全加进去就可以的。如果配比不当,是达不到处理效果的。
回复
7楼
硫酸亚铁、双氧水按一定配比加入相互反应(国外被称做fentong试剂),反应能产生强氧化性的铁自由基,你这里设计师的意图不知是否在此。但一般在50-80的高温时去除COD效果才能达到90%以上.硫酸亚铁投入量要保证与双氧水反应后,仍能提供后续混凝反应的铁离子。具体的配比你可查阅相关fentong试剂的研究资料,最好是你自己现场取水做实验!但此设计存在严重失误,因为该工艺一般只能用在生化后,因为双氧水会杀死生化细菌,你的处理效果不好,我想主要原因就是你加的双氧水过量影响了生化反应!你要是资料在详细点,也许我可以告诉你点调试的建议!
回复
8楼
高人↑
回复
9楼
同意
回复
10楼
fentong试剂处理污水与PH值有很大关系!
回复
11楼
这工艺问题大了!
调节池加药!???
有混合反应措施吗?反应时间如何确定的?泵前加双氧水,泵能转多久?如果污水中含硫离子,乖乖,形成硫化铁胶体,想去除,难啊!加药的讲究满多,并不是一并加效果就好,越来越多的XX不切实际,这就是目前水处理业的悲哀啊!
回复