争论-发电机进线需不需要补?
vbn
vbn Lv.7
2006年12月01日 18:03:45
只看楼主

最近做了很多1000kVA的带双电源切换的GCK系统,后来甲方说需要发电也要补偿。甲方说了,没办法。于是我将 取样互感器 放在了 市电断路器 和 发电断路器 的 中间的公共排 上(原来方案是置于市电进线断路器前)。 但是我和同事商量了下,1000kW发电机其实不需补偿,因为现在的 发电机 都具有 自动无功调节 功能,对于某些带先进的无功调节功能的发电机,增加外部补偿反而会有所害处。 我以前做的2500A的系统都没有用过发电带补,现在仍然在很好服役。

大家认为如何办?想看看大家的观点。
vbn
2007年01月04日 16:56:10
2楼

怎么没有成套的或搞机组的高手来说说看呢。 大家谈谈交流下啊 !