有一2~3层建筑,旁边是工业设备。对其供电,选择500KVA户外油浸变压器,该变压器可以布置在该2~3层建筑的房顶吗?建筑的承重满足要求。该建筑是工人的操作休息室。若选择户外干式变压器呢?
有一2~3层建筑,旁边是工业设备。对其供电,选择500KVA户外油浸变压器,该变压器可以布置在该2~3层建筑的房顶吗?建筑的承重满足要求。该建筑是工人的操作休息室。
若选择户外干式变压器呢?
12楼
貌似没见过这样装法。没有规范可以依据。估计图审不会过。
回复
13楼
规范不可能细化到这种程度,规范可能都是理论性的,具体还是要自己把关。
您这个建筑也比较特殊,如区管说的,事故油池不好弄啊。如果愣是没地方,让业主出个东西吧。
回复
14楼
绝对新招,。。。
回复
15楼
要是遇到地震,就更惨了
回复
16楼
油池怎么处理?屋面还得处理。。不只承重的问题了。。
回复
17楼
回复
18楼
请问楼上,户外干变的防潮问题如何处理?
你想让干式变压器(象油变那样)淋雨?
回复
19楼
我见过一个一类高层屋面上放有箱变的,是给屋面风冷模块机组供电的,那个为什么是可行的呢?
回复
20楼
裸体干变当然不能露天装啦。。
回复
21楼
可以,但要做好防护等
回复