请教:书上说,低压为0.4KV的配电变压器单台容量一般不宜大于1250KVA,当技术经济合理时,也可选用1600KVA变压器,这是为什么?不是还有2000KVA或更大容量的变压器吗?
请教:书上说,低压为0.4KV的配电变压器单台容量一般不宜大于1250KVA,当技术经济合理时,也可选用1600KVA变压器,这是为什么?不是还有2000KVA或更大容量的变压器吗?
2楼
钱的问题啊,变压器越大,你所选用的设备就越贵,30KA 的和50KA的断路器,哪个贵啊.还有下面出现的配合问题,上面高压的容量问题
回复
3楼
如果需要的容量大呢?
回复
4楼
我认为多设几台,或者提高供电电压等级。
回复
5楼
我们用的有2500KVA的。
回复
6楼
呵呵,我也做过2500的,麻烦的很,光是低压柜的塑壳就让甲方吃不消了,后来改小了,幸好建筑上地方留得够大
回复
7楼
哦。原来这么回事啊
我做的工程计算负荷有1200KW,用了两台800KVA的变压器
回复
8楼
楼主你好:
35KV,15000KVA的主变,能带多少千瓦。
回复