此条规范是否说,带漏电的开关必须选四极或两极的?
河图
河图 Lv.7
2006年12月01日 11:22:55
只看楼主

低压配电设计规范 50054-95第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。其中“当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。”是不是说带漏电的开关必须选四极或两极的?我理解就是这个意思,因为N线当然是带电导体嘛。可我实在是想不通,是否带漏电和开关极数有什么关系?

低压配电设计规范 50054-95
第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。虽然这里说的是TN-S系统,可TN-C-S系统在N线和PE线分开后,和TN-S系统也没什么区别呀。如果我上边的理解是对的,那TN-C-S系统中带漏电的开关就要都选四极或两极的?
疑惑中!
免费打赏
大鼻山
2006年12月01日 12:34:14
2楼
对的呀,只要有N线存在,装设的RCD就应该把它断开。

但是注意:在很多三相电机回路里,往往不存在N线,此时若装RCD,还是三极的(而无须四极)。
回复
大鼻山
2006年12月01日 12:36:45
3楼


TN-C-S系统里装设RCD,只有在N和PE线分开之后才可以装设的,而在PEN线上无法装设RCD。
因此,TN-C-S的RCD装设,完全和TN-S的规则相同。
回复
河图
2006年12月01日 15:23:28
4楼

能解释一下内在的原因吗?
是带漏电空开不断N线会有什么不良后果,还是别的原因?想不通.

另外问一下:1PN,3PN的漏电开关动作时是不是切断N线?
我觉得是没有切断N线,虽然安装接线时把N线断开了.
回复
大鼻山
2006年12月01日 19:32:34
5楼

没有什么内在原因,那仅仅是规范所要求的。其实不断开N极,也不会造成什么后果。

至于,1PN和3PN,他们是断开N极的,只是N极上无保护而已(纯粹断开作用)。2P和4P则有保护作用了。
回复
yingqing6
2006年12月01日 19:52:18
6楼
我记得实测过,3P+N是不断开N极的。
回复
河图
2006年12月04日 14:19:51
7楼
没有内在原因?
不合逻辑!
规范里的规定怎么能没有理由呢?没有原因,为什么要制定这一条?
依然困惑!
回复