某建筑冷水采用市政直接供水,热水要采用热泵系统加热,必然要设置热水箱因此两个系统的供水压力必然存在不同,而且冷水压力可能还会有波动?那么这种系统有没有办法实现,会存在什么问题,应该如何处理?
某建筑冷水采用市政直接供水,热水要采用热泵系统加热,必然要设置热水箱
因此两个系统的供水压力必然存在不同,而且冷水压力可能还会有波动?
那么这种系统有没有办法实现,会存在什么问题,应该如何处理?
2楼
是好的办法就是冷热水同时使用水箱,这样才能保持压力平衡。
回复
3楼
设计方案里都已经通过是采用市政管网直接供水了,现在又改用水箱,甲方那边不好说呀。。。唉唉
回复
4楼
啊,也没人知道吗?
回复
5楼
尽量做到同层。同压。
适当增大循环流量
增加压力平衡阀
回复
6楼
楼上的能不能说明一下压力平衡阀是什么,如何工作?
回复
7楼
用冷热水箱是压力平衡最好的选择
回复
8楼
采用压力维持阀,只能解决供水压力波动的问题,我想提出来的问题意思是:冷水、热水压力基本相等。本人意见是:
市政给水压力一般水变,所以热水供水水泵选型、压力以市政供水压力为基准。现时都用压力维持阀调节。这需要对水泵扬程选的不能相差太大。太大了压力维持阀不起作用。
回复
9楼
楼主
我以前的公司里,有个工程师曾经设计过一个小的接头,准备解决这个问题的
后来由于我离开了那个公司,所以最新的情况我就不清楚了
它的原理大概就是通过控制流速流量来实现,是一个特殊的三通阀~~~~
另外建议,冷热水同时使用减压阀,把阀后压设定成一致。楼主,你看这个办法行不行??
回复
10楼
在每个用户点装平衡阀也是可行的 呵呵 不过不便宜的说。
回复
11楼
感觉你那个工程有点儿先天条件不足,呵呵
我感觉即使是冷水采用市政供水,也和热水一样采用上行下给的方式,每个用户点处均设置可调试减压阀,设定好阀后出水压力,应该可以解决问题
我以前遇到一个类似问题就这么办的,供你参考
回复