我现在有2台1000KVA的变压器和1台1250KVA的变压器,从高压分接箱用一条YJV22-15-3*300的电缆引接到配电房的3个高压柜,请问各位这样3台变压器能否同时使用,有没有其他方面的问题?
我现在有2台1000KVA的变压器和1台1250KVA的变压器,从高压分接箱用一条YJV22-15-3*300的电缆引接到配电房的3个高压柜,请问各位这样3台变压器能否同时使用,有没有其他方面的问题?
2楼
keyi
回复
3楼
没问题啊,有什么问题,要是你这个地方用三台高压柜,估计就只是做高压隔离吧 ,平时三台是不够偶
回复
4楼
不会吧!300电缆怎么会不够的啊!
才3250KVA的容量啊!
我看就够的哦!
回复
5楼
高压分接箱是什么东西?三面高压柜我觉得不够,至少得五面
回复
6楼
这样做不合适,保护怎么设置??
回复
7楼
上级高压柜做EV12-06的保护,这里做负荷隔离柜
回复
8楼
我觉得还得变压器组别一样才行。
回复
9楼
这跟组别有什么关系?人家说的是同时使用,又没说是并联使用。
回复