变压器可以这样装吗?
fuyuan997
fuyuan997 Lv.2
2006年12月01日 10:42:19
来自于变压器
只看楼主

我现在有2台1000KVA的变压器和1台1250KVA的变压器,从高压分接箱用一条YJV22-15-3*300的电缆引接到配电房的3个高压柜,请问各位这样3台变压器能否同时使用,有没有其他方面的问题?

我现在有2台1000KVA的变压器和1台1250KVA的变压器,从高压分接箱用一条YJV22-15-3*300的电缆引接到配电房的3个高压柜,请问各位这样3台变压器能否同时使用,有没有其他方面的问题?
免费打赏
peter_1976
2006年12月01日 15:31:41
2楼
keyi
回复
rencom886@co163
2006年12月01日 15:34:49
3楼
没问题啊,有什么问题,要是你这个地方用三台高压柜,估计就只是做高压隔离吧 ,平时三台是不够偶
回复
wushuhao9316
2006年12月03日 20:40:34
4楼
不会吧!300电缆怎么会不够的啊!
才3250KVA的容量啊!
我看就够的哦!
回复
sweet9161
2006年12月04日 22:12:38
5楼
高压分接箱是什么东西?三面高压柜我觉得不够,至少得五面
回复
djf546432
2006年12月05日 10:27:42
6楼
这样做不合适,保护怎么设置??
回复
rencom886@co163
2006年12月06日 20:39:56
7楼

上级高压柜做EV12-06的保护,这里做负荷隔离柜
回复
operator
2006年12月08日 16:51:31
8楼
我觉得还得变压器组别一样才行。
回复
王永前
2006年12月08日 20:35:04
9楼

这跟组别有什么关系?人家说的是同时使用,又没说是并联使用。
回复