电压波动在什么范围内对照明不影响?
calmsea2007
2012年06月07日 09:28:47
只看楼主

变压器容量1250kVA,里面带厂房的照明、机加设备(小容量)、辅房用电等。但里面有台500kW的试验设备,内涵一台500kW电机,380V电源供电,采用变频启动。规范上要求在电压波动范围内就可以,请问500kW电机造成的电压波动如何计算?

变压器容量1250kVA,里面带厂房的照明、机加设备(小容量)、辅房用电等。
但里面有台500kW的试验设备,内涵一台500kW电机,380V电源供电,采用变频启动。
规范上要求在电压波动范围内就可以,请问500kW电机造成的电压波动如何计算?
免费打赏
sutao1
2012年06月11日 13:03:00
2楼
如果采用变频器启动,则启动电流很平稳,基本不会对电网造成大的波动,只需考虑500KW电机额定工作时对电网产生的电压降即可。应该对其它设备没有影响。
回复
absolutelynuts
2012年06月12日 10:01:16
3楼
谦虚围观,低调学习
回复
zbf44121508
2012年06月12日 17:24:11
4楼
500KW电机用变频起动 你可以算出工作时候电压降 照明电路电压允许波动范围正负10个点
回复
rk5707
2012年06月12日 17:48:39
5楼
如果影响过大,建议照明回路由专用变压器供电!
回复
guodashao
2012年06月12日 17:59:17
6楼
回复

相关推荐