一个很长的的项目(工业厂房)长度大约有2.0Km,怎么设消防水池呢?消防水池的保护半径不是只有500米么,是不是需要设四个消防水池。请高人指点!
一个很长的的项目(工业厂房)长度大约有2.0Km,怎么设消防水池呢?消防水池的保护半径不是只有500米么,是不是需要设四个消防水池。请高人指点!
2楼
五百米的保护半径是怎么来的啊,容量大于500立方的消防水池应分设成独立使用的消防水池。
回复
3楼
新合并的建规中貌似有规定室外消防水池供水半径500米之说,现行的规范中没有找到!!
回复
4楼
设室外消防水泵即可,平时自来水定压。
回复
5楼
怎么设泵呀~~
回复
6楼
不需要设四个,设一套室外消防管网,泵房设室外消防泵,保证压力大于十米,水量按室外水量选
回复
7楼
设室外消防水泵即可,平时自来水定压。
回复
8楼
如何自来水定压?请教!
回复