梁端配筋率问题?
zhengxd03413
2006年12月01日 08:47:01
只看楼主

《建筑抗震设计规范》GB50011-20016.3.3梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%是如何解释的?钢筋面积是梁的上下端钢筋面积的总和,还是光计算受拉区钢筋面积?

《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
6.3.3梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%是如何解释的?钢筋面积是梁的上下端钢筋面积的总和,还是光计算受拉区钢筋面积?
免费打赏
flying505
2006年12月01日 09:47:18
2楼
光计算受拉区钢筋面积
回复
fly-man
2006年12月01日 10:51:48
3楼
应该是受拉区的配筋面积
回复
骑士之翼
2006年12月01日 14:47:28
4楼
2楼正解.........
回复
zhengxd03413
2006年12月06日 18:50:37
5楼
谢谢呀
想不到在论坛上可以学到那么多的东西