急问:关于梁下布桩和防水底板
denny864
denny864 Lv.4
2012年06月06日 15:42:10
只看楼主

30层的剪力墙住宅,基础采用梁下布桩加防水底板,底板下面需要垫一层聚苯板或者刨松虚土吗。这样可以确保板跟随梁和桩沉降,使荷载全部传递到梁和桩上。如果不垫聚苯板或刨松虚土,是不是就成为了桩阀基础(在基础梁处变厚度的阀板以及该阀板下不均匀布桩),此种基础在沉降过程中底板是受力的,配筋不够的情况下会不会造成底板开裂呢?另外次板厚的取值一般多厚为宜?前者情况由于桩大部分位于剪力墙下和附近,即使全部承担荷载,对基础梁的反力也不大,计算出来基础梁配筋不大;后者情况板分担的反力越多,桩分担的反力就越少,板传递给梁的反力的增大比桩传递给梁的反力的减小来的大,于是板承担反力越多的时候,基础梁的配筋也是越大的,此种情况,这个比例问题如何确定呢?

30层的剪力墙住宅,基础采用梁下布桩加防水底板,底板下面需要垫一层聚苯板或者刨松虚土吗。这样可以确保板跟随梁和桩沉降,使荷载全部传递到梁和桩上。
如果不垫聚苯板或刨松虚土,是不是就成为了桩阀基础(在基础梁处变厚度的阀板以及该阀板下不均匀布桩),此种基础在沉降过程中底板是受力的,配筋不够的情况下会不会造成底板开裂呢?
另外次板厚的取值一般多厚为宜?
前者情况由于桩大部分位于剪力墙下和附近,即使全部承担荷载,对基础梁的反力也不大,计算出来基础梁配筋不大;后者情况板分担的反力越多,桩分担的反力就越少,板传递给梁的反力的增大比桩传递给梁的反力的减小来的大,于是板承担反力越多的时候,基础梁的配筋也是越大的,此种情况,这个比例问题如何确定呢?
请有经验的前辈来指点一下,不甚感激。

[ 本帖最后由 denny864 于 2012-6-6 15:45 编辑 ]
免费打赏
北京院小李飞刀
2012年06月06日 18:44:20
2楼
梁下布桩和防水底板
回复

相关推荐

APP内打开