超高层建筑高区消火栓系统和自喷系统水泵接合器是否设置。若设置接力系统如何做。
guo1217
guo1217 Lv.2
2004年06月12日 23:00:20
只看楼主

请教超高层建筑高区消火栓系统和自喷系统水泵接合器是否设置。若设置接力系统如何做。

请教超高层建筑高区消火栓系统和自喷系统水泵接合器是否设置。若设置接力系统如何做。
免费打赏
huihuibest
2004年06月13日 00:01:45
2楼
要设置的,根据设计流量来决定。
回复
chinazhui
2004年06月13日 00:23:27
3楼
如果分区,高区大于50米的不用设置!如果没有大于50米,根据流量确定!每个水泵接合器按10到15L/S定
回复

相关推荐