给水管网的水力计算
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年11月30日 11:30:58
只看楼主

步骤: 1.确定给水方案。 2.绘图平面图、轴侧图 。3.选择最不利管段,节点编号,从最不利点开始,对流量有变化的节点编号。 4.选定设计秒流量公式,计算各管段的设计秒流量。 5.按: 求定管径。 流速:(1)干管、立管流速:0.8~1.0m/s; (2)支管流速:0.6~0.8m/s。 (3)消火栓系统给水管道内水流速度不宜大 于2.5m/s。 (4)自动喷水系统给水管道内水流速度不宜

步骤:
1.确定给水方案。
2.绘图平面图、轴侧图 。
3.选择最不利管段,节点编号,从最不利点开始,对流量有变化的节点编号。
4.选定设计秒流量公式,计算各管段的设计秒流量。

5.按: 求定管径。

流速:(1)干管、立管流速:0.8~1.0m/s;
(2)支管流速:0.6~0.8m/s。
(3)消火栓系统给水管道内水流速度不宜大
于2.5m/s。
(4)自动喷水系统给水管道内水流速度不宜
大于5.0m/s。
免费打赏
ziqiangbuxi
2006年11月30日 11:32:46
2楼
6.管网水头损失的计算
(1) 沿程水头损失
hl = i L
式中: hl——管段的沿程水头损失,kPa;
L——计算管段长度,m;
i-管道单位长度的水头损失,kPa/m。
(2) 局部和水头损失
回复
ziqiangbuxi
2006年11月30日 11:33:20
3楼
给水管道的局部水头损失可按管网沿程水头损失的百分数估算:
消火栓系统给水管网为10%;
生活给水管网为25-30%;
生产、消防合用管网为15%;
自动喷水灭火系统消防管网为20%;
(3)水表水头损失计算
回复
ziqiangbuxi
2006年11月30日 11:33:43
4楼
.求定给水系统所需压力
水泵直接给水:

水箱给水:校核水箱安装高度


水泵水箱联合给水:
计算水泵扬程、校核水箱安装高度 。
回复
maomao5192002
2006年11月30日 19:10:27
5楼
楼主!经济流速好像不是那么多吧?
回复
ldyf999
2007年10月21日 08:59:05
6楼
这还用你说,书上都写着,大家要看的是具体的例子,发这种没用的帖子,简直是浪费大家的时间
回复
hippiesli
2007年10月21日 17:26:13
7楼
对,那些东西课本、手册及规范上都写明了,用不着罗列。
兄弟们要的是实际例子。
回复
求是
2007年10月22日 08:49:46
8楼

就这还顶它?
回复
frankx2007
2007年10月22日 13:20:12
9楼
还是很感谢楼主,至少帮别人整理出来了。谢谢 。
回复
g31302102
2009年02月24日 17:13:18
10楼
哎,有点小小的失望了。本人急求环状管网的计算软件,有的朋友可否告知啊。QQ:173505847
回复

相关推荐