三层小楼建筑防火设计的困惑,真诚求助建筑大师、审核消防设计的专家帮助我解除困惑。
shw999
shw999 Lv.7
2012年06月06日 13:39:54
只看楼主

一栋三层的小楼,每层的面积为580-590平米,设置了二个楼梯,一个为封 闭楼梯,一个为开敞楼梯,整栋楼为一个防火分区,开敞楼梯到室外出入口距离 为11米,应该完全满足《建筑设计防火规范》要求:5.3.13 民用建筑的安全疏 散距离应符合下列规定:3 楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采 用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼 梯间小于等于15m 处; 但审图的开了一张施工图设计文件审查整改通知单,整改内容为:综合楼一 层的门厅,内有开敞楼梯见,未采用乙级防火门与其他区域分开。

一栋三层的小楼,每层的面积为580-590平米,设置了二个楼梯,一个为封 闭楼梯,一个为开敞楼梯,整栋楼为一个防火分区,开敞楼梯到室外出入口距离 为11米,应该完全满足《建筑设计防火规范》要求:5.3.13 民用建筑的安全疏 散距离应符合下列规定:3 楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采 用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼 梯间小于等于15m 处;
但审图的开了一张施工图设计文件审查整改通知单,整改内容为:综合楼一 层的门厅,内有开敞楼梯见,未采用乙级防火门与其他区域分开。
与整改内容相关强制性标准条目、法律犯规条款《建筑设计防火规范》第 7.2.3.4条(7.2.3 下列建筑或部位的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃 烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗:4 一、二级耐火等级建筑的门厅;)
这样的审图意见使我困惑,真诚求助建筑设计大师、消防设计的专家帮助我 解开困惑。谢谢大师们充分发表自己的意见,我想我一定能得到一个正确的结果。
免费打赏
lfezhy
2012年06月12日 08:35:27
12楼
是否使用封闭楼梯间得看建筑物的性质,使用人数,到是可以肯定得用两个楼梯间
回复
kakarot963258
2012年06月12日 08:40:09
13楼
我跟你的理解一样啊,求高手解决!
回复
shouchaohe999
2012年06月12日 08:59:44
14楼
我认为,如果扩大封闭楼梯间有没有到底把房间连进去,连进去房间都要做防火门,还有你为什么一个做封闭一个不做封闭,有必要么,既然是同一个防火分区你做什么封闭楼梯间。。。我觉得图审有道理的。。。
回复
007yayu
2012年06月12日 10:53:28
15楼
问题的根本是:你根据5.3.13条解析和审图的意见是不同的:1、你理解的是楼梯出入口设置和疏散距离的问题,两个方向的疏散(两楼梯)是对的,但是一个封闭,一个开敞,给人费解!(两个开敞是符合规范的);2、审图意见的是对楼梯与门厅构件(隔墙、门窗等)要求进行审图,意见是对的(这个不清楚可以可以看下国标05SJ811《《建筑设计防火规范》图示》)。
回复
shw999
2012年06月12日 12:26:45
16楼
本工程为三层综合楼,除底层设置一厨房和餐厅,其余均用作办公,二、三层总人数不会超过100人,每层的建筑面积为580-590平米,(一、二级的三层建筑,当每层建筑面积小于500平米,可以设置一个出口,即可设置一个楼梯。)
本建筑设置了二个敞开楼梯,整栋楼为一个防火分区,开敞楼梯到室外出入口距离 为11米,应该完全满足《建筑设计防火规范》要求:5.3.13 民用建筑的安全疏 散距离应符合下列规定:第3条: 楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m 处;
当然,能在底层将楼梯间形成扩大的封闭楼梯间,更趋于安全,但我认为本设计不能判定为违反强制性条文的规定。
回复
shw999
2012年06月12日 12:40:16
17楼
对不起现更正一下,三层建筑是设置了二个敞开楼梯。
根据《建筑设计防火规范》
5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
1 医院、疗养院的病房楼;
2 旅馆;
3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
5 超过5 层的其它公共建筑。
本建筑对以上5条都不符合,因此我认为可以按
5.3.13 民用建筑的安全疏散距离应符合下列规定:
第3条:楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m 处;
不知我的判断有何误区?
回复
shw999
2012年06月12日 12:51:22
18楼
对不起,因为图不是我设计的,所以现在必须更正三层小楼是设计了二个敞开楼梯。谢谢你发表意见,共同学习,让我们对建筑防火规范有一个深层次的理解。
回复
007yayu
2012年06月12日 14:41:28
19楼
更正三层小楼是设置了二个敞开楼梯
应该是违反强条了,就是审图的7.2.3.4条(这是构造做法规定),与你上述无关!
回复
shouchaohe999
2012年06月12日 14:47:51
20楼

一般我们都会按审核意见修改的,算了兄弟,何苦呢。。。
回复
shw999
2012年06月20日 09:25:16
21楼
大哥谢谢你希望我离开这个纠结的问题,其实我根本不不想与审图对抗,我只想弄明白三层小楼底层敞开楼梯间是否一定要设防火门与其他房间隔开,避免以后再犯同样的错误。
但是你只要观察一下你周围的建筑,你可以发现有许多三层建筑,底层敞开楼梯间与其他房间根本不设防火门。
例如三层的一个商店,底层的敞开楼梯间根本不会设防火门与底层的商铺隔开。
例如三层的宿舍楼,底层中间一个走道,底层的敞开楼梯间与走道处也不会设防火门。
例如某工厂的三层办公楼,底层的敞开楼梯间与走道处没设防火门。
难道这些建筑都不符合建筑设计防火规范?因此7.2.3.4条(构造做法),是否适用三层以下的建筑,才是我们讨论的焦点问题。希望大家讨论,找出一个正确的答案来。
回复

相关推荐