三层小楼建筑防火设计的困惑,真诚求助建筑大师、审核消防设计的专家帮助我解除困惑。
shw999
shw999 Lv.7
2012年06月06日 13:39:54
只看楼主

一栋三层的小楼,每层的面积为580-590平米,设置了二个楼梯,一个为封 闭楼梯,一个为开敞楼梯,整栋楼为一个防火分区,开敞楼梯到室外出入口距离 为11米,应该完全满足《建筑设计防火规范》要求:5.3.13 民用建筑的安全疏 散距离应符合下列规定:3 楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采 用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼 梯间小于等于15m 处; 但审图的开了一张施工图设计文件审查整改通知单,整改内容为:综合楼一 层的门厅,内有开敞楼梯见,未采用乙级防火门与其他区域分开。

一栋三层的小楼,每层的面积为580-590平米,设置了二个楼梯,一个为封 闭楼梯,一个为开敞楼梯,整栋楼为一个防火分区,开敞楼梯到室外出入口距离 为11米,应该完全满足《建筑设计防火规范》要求:5.3.13 民用建筑的安全疏 散距离应符合下列规定:3 楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采 用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼 梯间小于等于15m 处;
但审图的开了一张施工图设计文件审查整改通知单,整改内容为:综合楼一 层的门厅,内有开敞楼梯见,未采用乙级防火门与其他区域分开。
与整改内容相关强制性标准条目、法律犯规条款《建筑设计防火规范》第 7.2.3.4条(7.2.3 下列建筑或部位的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃 烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗:4 一、二级耐火等级建筑的门厅;)
这样的审图意见使我困惑,真诚求助建筑设计大师、消防设计的专家帮助我 解开困惑。谢谢大师们充分发表自己的意见,我想我一定能得到一个正确的结果。
免费打赏
htcatat
2012年06月08日 13:01:43
2楼
建筑功能是什么?不提建筑功能怎么判断呢?理论上一个三层小楼,有可能做两个封闭楼梯间,也有可能只做一个开敞楼梯间就可以。
回复
lixiaoyuu
2012年06月11日 11:52:26
3楼
回复
shw999
2012年06月11日 12:18:53
4楼
三层小楼为综合楼,每层面积约580-590平米,(每层面积小于500平米可只设一个楼梯),现在的关键问题是底层的敞开楼梯到出口,与其他房间是否一定要加防火门。
我的判断:根据《建筑设计防火规范》5.3.13条,民用建筑的安全疏散距离应符合下列规定:楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采 用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼 梯间小于等于15m 处。
我的理解:4层以下的建筑,不必再设防火门,只要安全出口设置在离楼 梯间小于等于15m 处。请各位发表自己的见解。
回复
kakarot963258
2012年06月11日 14:17:18
5楼
论坛有你更精彩,帮楼主顶顶!
回复
runsongliang
2012年06月11日 14:28:22
6楼
有时候,规范真的很难理解
回复
zhangmingming521
2012年06月11日 16:24:52
7楼

我跟你的理解一样啊,求高手解决!
回复
mrlizi
2012年06月11日 17:01:33
8楼
不用,能设开敞楼梯的地方,就认为防火是隔开了
回复
唯一四分卫
2012年06月11日 17:13:55
9楼
因为你的面积超过了 疏散人数估计也超过了
回复
liaopeipei
2012年06月11日 21:07:24
10楼
新人 学习
回复
jiahua8190
2012年06月12日 08:31:16
11楼
不要一句话就说完了,综合楼到底主要用于什么?人流多么?比如办公?商业?