储水池(水箱)与电气用房毗邻,影响大不大?是不是要设双墙? 请教一下,水泵房内有独立结构的消防水池和成品生活水箱,但水泵房挨着电气用房(高低压,变配电都有),这种情况,根据建筑给排水规范3.7.3-3 中 “储水池不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方” 是不是 相邻的这面墙 要多加一面墙才行呢(一定要相邻的情况下)?

储水池(水箱)与电气用房毗邻,影响大不大?是不是要设双墙?
请教一下,水泵房内有独立结构的消防水池和成品生活水箱,但水泵房挨着电气用房(高低压,变配电都有),这种情况,根据建筑给排水规范3.7.3-3 中 “储水池不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方” 是不是 相邻的这面墙 要多加一面墙才行呢(一定要相邻的情况下)?
免费打赏
飞天
2012年06月08日 10:08:36
2楼
3.7.3 建筑物内的生活用水贮水池,不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方,除防止水池渗漏造成损害外,还考虑水池产生的噪声对周围房间的影响。所以其他有安静要求的房间,也不应与贮水池毗邻或在其下方。

首先,水池、水箱不能用建筑墙体作为池壁、箱壁
其次,共用部位墙面、地面,作防水层,地面作排水沟
可以解决。
设双墙也是一种办法,但是双墙间要设排水设施,
回复
sadone
2012年06月08日 15:14:28
3楼
不可以挨着。挨着的时候 水箱可以,水池的要做独立结构(双墙)
回复
lichangan1000
2012年06月08日 17:14:43
4楼
1.这个电气专业有要求。一般不允许。
回复
miaotian001
2012年06月10日 22:17:38
5楼
这样的布置有问题,实在水池(水箱)要与电气用房毗邻,要做好水池的结构与防水。
回复
zhuzg110
2012年06月11日 08:52:33
6楼
这个电气规范和给排水设计规范都有要求,不允许,没办法时技术措施有具体做法。可以参考一下。
回复
markovnikov
2012年06月11日 14:44:05
7楼
你所指的是不是就是房间里放个水箱?如果是在没办法就这么放呗,不过最好把位置调开。
回复
路过
2012年06月11日 15:40:24
8楼
规范只是不宜吧,而且只是指水池(箱)。
回复
cmsgdarch
2012年06月11日 17:46:45
9楼
不允许。除考虑渗水外,还应考虑池壁结露,影响电气运行。
回复
zhl1029521
2012年06月11日 18:46:17
10楼
做双墙,其中有结构混凝土墙,可以用来防水,就可以了
回复
qq37291228
2012年06月11日 20:10:37
11楼
回复