储水池(水箱)与电气用房毗邻,影响大不大?是不是要设双墙? 请教一下,水泵房内有独立结构的消防水池和成品生活水箱,但水泵房挨着电气用房(高低压,变配电都有),这种情况,根据建筑给排水规范3.7.3-3 中 “储水池不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方” 是不是 相邻的这面墙 要多加一面墙才行呢(一定要相邻的情况下)?
储水池(水箱)与电气用房毗邻,影响大不大?是不是要设双墙?
请教一下,水泵房内有独立结构的消防水池和成品生活水箱,但水泵房挨着电气用房(高低压,变配电都有),这种情况,根据建筑给排水规范3.7.3-3 中 “储水池不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方” 是不是 相邻的这面墙 要多加一面墙才行呢(一定要相邻的情况下)?
2楼
3.7.3 建筑物内的生活用水贮水池,不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方,除防止水池渗漏造成损害外,还考虑水池产生的噪声对周围房间的影响。所以其他有安静要求的房间,也不应与贮水池毗邻或在其下方。
首先,水池、水箱不能用建筑墙体作为池壁、箱壁
其次,共用部位墙面、地面,作防水层,地面作排水沟
可以解决。
设双墙也是一种办法,但是双墙间要设排水设施,
回复
3楼
不可以挨着。挨着的时候 水箱可以,水池的要做独立结构(双墙)
回复
4楼
1.这个电气专业有要求。一般不允许。
回复
5楼
这样的布置有问题,实在水池(水箱)要与电气用房毗邻,要做好水池的结构与防水。
回复
6楼
这个电气规范和给排水设计规范都有要求,不允许,没办法时技术措施有具体做法。可以参考一下。
回复
7楼
你所指的是不是就是房间里放个水箱?如果是在没办法就这么放呗,不过最好把位置调开。
回复
8楼
规范只是不宜吧,而且只是指水池(箱)。
回复
9楼
不允许。除考虑渗水外,还应考虑池壁结露,影响电气运行。
回复
10楼
做双墙,其中有结构混凝土墙,可以用来防水,就可以了
回复
11楼
回复