生活给水泵需从室外70m的地下储水池抽水是否合理?
林笙
Lv.2
2003年05月08日 11:25:15
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
message
message
免费打赏
tiger2588
2003年05月11日 07:23:38
2楼
用潜水泵或者深井泵
回复
南夕
2003年05月11日 09:49:18
3楼
是不是太远了点?不过那些整个小区就一个水池供水也会有这种情况吧。
回复
mniwq
2003年05月11日 19:14:43
4楼
若无别的水源,只好如此了。
回复
zzm
2003年05月11日 19:51:38
5楼
可以,但要考虑吸水时的水头损失。
回复
hai_
2003年05月11日 19:56:53
6楼
怎么不把泵房放的离水池近一点?有这么长的吸水管路的吗?
回复
tx
2003年05月11日 23:21:35
7楼
这么长的吸水管路,吸水时的水头损失有可能超过水泵的允许吸上高度,算一算吧。