雨水回用储水池设在地下二层,溢流如何解决?
滴水
滴水 Lv.7
2014年04月11日 08:46:32
只看楼主

按规范,溢流潜水泵的流量按汇水面积50年重现期,超大哦

按规范,溢流潜水泵的流量按汇水面积50年重现期,超大哦
滴水
2014年04月11日 08:47:23
2楼
做成密闭水池,压强太大,结构专业不希望这样处理
回复
滴水
2014年04月11日 08:48:54
3楼
储水池进水管上已设有电磁阀,但因为是雨水,运行起来不一定关的密实。
回复
给排水农民工
2014年04月11日 15:05:57
4楼
溢流的雨水,做污水排出
回复
重庆曾大侠
2014年04月11日 15:15:48
5楼
50年说的是屋面溢流吧,雨水回用池子的溢流和消防水池一样考虑,回收机房设集水坑+潜污泵,面层做浅沟,潜污泵型号选40立方的顶天了
回复
滴水
2014年04月11日 17:38:12
6楼
各位参见GB50400-2006_建筑与小区雨水利用工程技术规范第7.2.4条:……溢流提升设备的排水标准应按
50年降雨重现期5min暴雨强度设计,并不得小于屋面设计重现期的额暴雨强度
回复
滴水
2014年04月11日 17:38:34
7楼
各位参见GB50400-2006_建筑与小区雨水利用工程技术规范第7.2.4条:……溢流提升设备的排水标准应按
50年降雨重现期5min暴雨强度设计,并不得小于屋面设计重现期的额暴雨强度
回复
重庆曾大侠
2014年04月14日 18:07:43
8楼
滴水 发表于 2014-4-11 17:38 各位参见GB50400-2006_建筑与小区雨水利用工程技术规范第7.2.4条:……溢流提升设备的排水标准应按50年降 …这个没有什么道理,因为室外雨水回收的弃流井就设定了溢流雨水的标高,不可能说全部雨水全往雨水池子里面留。而且光是写了50年和5分钟重现期,没有面积,不可以作为选泵的条件。
回复
滴水
2014年04月14日 20:55:40
9楼
这个池在地下二层的,有了汇水面积和暴雨强度,流量就出来了
回复
滴水
2014年04月16日 21:03:48
10楼
老总建议设一个密闭金属罐,设溢流管直接溢流到室外了,罐体承压约10米水头,请问各位有相关产品样本吗?多谢了!
回复
qq_1396150737797
2014年04月17日 08:35:13
11楼
到达溢流水位后由潜污泵提升之室外,吧雨水收集池看成一个小的集水井的做法`个人观点
回复

相关推荐

APP内打开