雨水回用储水池设在地下二层,溢流如何解决?
滴水
滴水 Lv.7
2014年04月11日 08:46:32
只看楼主

按规范,溢流潜水泵的流量按汇水面积50年重现期,超大哦

按规范,溢流潜水泵的流量按汇水面积50年重现期,超大哦
免费打赏
滴水
2014年04月17日 21:30:30
12楼
老总最后决定设在-1层,重力溢流。
回复
zhengjianofhust
2014年04月18日 12:16:35
13楼
参考图集做法,有溢流井的,不可能直接雨水进入水箱,需要经过流量分配的井(溢流,弃流,记不清了)反正雨水蓄水池是不可能溢流太多的。
回复
滴水
2014年04月19日 09:03:26
14楼
如果地下室的储水池一直溢流,那雨水是源源不断的哦,虽然
储水池进水管上设了电动阀门,但也难万无一失。13年6月的给排水杂志有一篇文章的做法值得一阅
回复
zk_05
2014年04月19日 16:30:04
15楼
重庆曾大侠说的有道理。不该随便让更多的雨水进入地下室并溢流后再泵送出去。
回复
滴水
2014年04月20日 10:43:39
16楼
zk_05 发表于 2014-4-19 16:30 重庆曾大侠说的有道理。不该随便让更多的雨水进入地下室并溢流后再泵送出去。储水池进水管上设了电动阀门,但也难万无一失。
回复
滴水
2014年04月25日 08:40:05
17楼
现在水专业的工作越来越多,学无止境啊
回复
ninim667
2014年04月30日 09:23:32
18楼
顶一个。。
回复
wyfklcb
2014年04月30日 09:31:11
19楼
zk_05 发表于 2014-4-19 16:30 重庆曾大侠说的有道理。不该随便让更多的雨水进入地下室并溢流后再泵送出去。雨水回用 初期弃流5mm左右 而后进雨水收集池 这个最好放室外 专业公司会给做的
回复
滴水
2014年04月30日 17:59:34
20楼
我设计的项目地下室周边只有5m的空间,实在无法放在室外,现放在-1层,风险低了
回复

相关推荐