如标题,该处板下均加设了几道梁,但是作为施工方面来说,还是怕会出现什么不可抗力因素,请教高手怎么补救?
如标题,该处板下均加设了几道梁,但是作为施工方面来说,还是怕会出现什么不可抗力因素,请教高手怎么补救?
2楼
怎么没有高手回答哦?
=还在等待中。。。
回复
3楼
说得不够明确,
你可以说得再详细点么?
或者传个图上来给大家讨论一下。
看完你的贴,我竟然不晓得你在描述什么
回复
4楼
这个井架是用于七层塔楼装修用的,它布置在群楼四层的楼板上面。考虑到对楼板的影响,我们在井架位置的板处增加了几条梁。为了充分保证该处板的稳定性和安全性,我们拟在楼板的强度打到100%的时候才将模板和下面的支撑拆除。现在由于施工队伍的疏忽,将支撑在养护一周后就拆除了。我们老大说后果可能会很严重,想征求一下大家的意见!
回复
5楼
你们的施工队真牛比!
幸好没有意外发生,这个真的要谨慎。
一般的上荷载都要在10天以后,14天可以达到70~80%左右的强度。
回复
6楼
不过现在井架还没有上去
这点我们做技术的肯定要坚持的了
回复