室外地下水池
jiangxue1122
2006年11月29日 15:07:27
只看楼主

请问:1.消防水和生活水可不可以公用一个水池? 2.室外地下水池的人孔可不可以当作消防取水口?

请问:1.消防水和生活水可不可以公用一个水池?
2.室外地下水池的人孔可不可以当作消防取水口?
免费打赏
abocd
2006年11月30日 15:39:29
12楼
建筑给水排水工程(建设部九五重点教材)第四版
也就是咱们大学里的那个建筑水教材
P17 图1-23(b) 似乎和楼主提的这个问题有联系,一个水箱供应生活水与消防水
回复
sxs24759418
2006年11月30日 15:50:58
13楼
1,可以.
2,不可以
回复
jinhui020222205
2006年11月30日 16:39:37
14楼
按规范3.28,不可以的。
回复
waterking2000
2006年11月30日 22:09:52
15楼
屋顶的肯定不可以,建筑室内地下的也不可以,室外的肯定可以.
回复
xhylq
2006年12月01日 01:58:19
16楼
反U型吸水管可以保证水的流动和消防水量不被动用,要注意:反U型管的顶部要钻个虹吸破坏洞哦!
回复
xuezi0909
2006年12月01日 09:27:41
17楼
2个都不可以的。
第一,生活用水的标准都采用食品级的玻璃钢或者钢板的水箱了,用室外的水池做生活用水,水质得不到保证。
第二,消防的取水口是供消防车取水的,里面要安装地下消火栓才能和消防车的接口连接应该是设在地下的;而人孔是供检修用要开在水池上面的。
回复
小土熊宝贝
2006年12月01日 10:27:27
18楼


支持
回复
飞鱼
2006年12月01日 11:28:33
19楼
两种水池合用肯定是不可以的

至于用人孔兼作消防取水口是我们这儿普遍作法,但根据地方不同有所不同吧。北方地区是不是要考虑保暖防冻之类的问题,另外作取水口要考虑个吸水深度及与建筑物距离的问题
回复
gzh107
2006年12月01日 16:27:37
20楼
最好不要合用,因为消防水池管网的水长期不用,就容易水质变坏,这样很容易引起整个水池的水质。
检修人孔可以做为消防车取水口,但要满足深度不超过6m,以及最好人孔位置靠近路边,能有消防回车场。
回复
yanglan
2006年12月01日 22:36:51
21楼
非常同意21楼的做法
1. 不得合用,有规范为证
2. 可以兼作取水口,但要满足不超过6m 的吸水深度,这个肯定是可以满足要求的, 而且水池的消防车道总图专业会帮我们考虑周全的 哈哈
回复

相关推荐

APP内打开