请问:1.消防水和生活水可不可以公用一个水池? 2.室外地下水池的人孔可不可以当作消防取水口?
请问:1.消防水和生活水可不可以公用一个水池?
2.室外地下水池的人孔可不可以当作消防取水口?
2楼
问题1:如果是生活饮用水的话是不能合建的,这个50015有说
问题2:这个我也没有听说过,不过可以再做个可以不??
回复
3楼
to 1楼,第一条不行,第二条可行,但措施必须到位
回复
4楼
谢谢各位,请问4楼的,措施必须到位是指什么措施啊?
还有个问题阿:地下水泵房要不要装风机?这个由水来定吗?
回复
5楼
1.理论上可以,除非你能想出消防水不作他用,而生活水又不形成死水的办法。我还没有想出来。所以一般分开做。生活水池可以尽量小些,实在没地方,可以考虑水泵直接在市政管网上吸水。
2.没见过,但我认为可以,不过人空需开的大些,管道做好防腐。寒冷地区考虑保温。
3.全地下室泵房应该考虑通风,由水专业考虑,暖通专业实施。
回复
6楼
1、现在基本是分开了。
2、消防取水口不知怎么做,所以很多取水口和人孔是同一个,这是我们这儿的做法。
回复
7楼
“消防水池取水口做法”--华北地区标准图集05S4-135
回复
8楼
我这个水池300立方,其中生活水110立方,想想这个水很快就能循环完了,不知道大家怎么看,要不把水池标准做高一点,当作生活水池来做,定期清理是不是就可以了呢?
回复
9楼
合用还是没问题的,只要水池按照生活水的标准做,就是要做内衬,防腐防藻类等等,循环的问题采用各个管道间距及吸水深度可以达到
回复
10楼
1、不能合用,建筑给排水规范上有要求,记得是关于生活水箱一章节上的内容
2、可以当作取水口,不过如果你系统要求做取水口的话,还是要另做,人孔可认为是备用的。
回复
11楼
规范内容:
回复