高压柜里的元件可以换吗?
eatingcabbage
2006年11月29日 08:21:49
只看楼主

我用到施耐德SM6高压柜,开关都是负荷开关,现在想换成断路器(业主要求),可以吗?请各位指教.

我用到施耐德SM6高压柜,开关都是负荷开关,现在想换成断路器(业主要求),可以吗?请各位指教.
免费打赏
ares_rambo
2006年11月29日 09:20:59
2楼
sm6的没用过,你说是负荷开关,我猜很有可能是属于小体积的环网柜,断路器装不下。需更换柜体!
如果是标准柜型,可换,但柜内部分元气件需更换!
回复
eatingcabbage
2006年11月29日 11:36:34
3楼
呢,sm6的体积很小,类似600x840mm.我想也是这样.如果是标准柜型的话,就可以更换吗?我没仔细考虑过,从保护特性方面考虑呢?
回复
shaofuqiang1958
2006年11月29日 15:26:09
4楼
不好换,负荷开关出线柜是375MM--500MM宽而带断路器柜是750MM宽.如果地基没做,宽度允许.可以换.SM6有断路器柜.
回复
hf22hf22
2007年01月16日 11:17:00
5楼
不好换的,因为它是特定的柜体,换了别的元件,尺寸就不对了,不好安装的
回复
sedi0151
2007年01月16日 13:23:40
6楼
应该不能换
回复
wysh
2007年01月16日 14:06:08
7楼
换成DM-1(隔离开关+断路器+保护)
回复

相关推荐

APP内打开