水泵接合器须环状供水吗?
cmsgdarch
cmsgdarch Lv.14
2012年06月05日 12:20:52
只看楼主

多栋建筑合用一套消防泵,水泵出水管设两条,水泵接合器需设环状供水吗?当一套检修时,另一套还可使用。

多栋建筑合用一套消防泵,水泵出水管设两条,水泵接合器需设环状供水吗?当一套检修时,另一套还可使用。
免费打赏
alnhny
2012年06月05日 13:04:29
2楼
接到环上就行了。
回复
hanwei080
2012年06月05日 15:36:09
3楼
一般要求两个口,应该是环形的消防给水
回复
外滩飞龙在天
2012年06月06日 11:27:45
4楼
水泵接合器肯定要接到环网上的,
回复
liye7767
2012年06月07日 20:52:15
5楼
从环网接出就行
回复
qq415949031
2012年06月08日 17:27:59
6楼
都接环上,不解释。。。别纠结了,呵呵
回复
wqh_2008
2012年06月09日 16:54:46
7楼
这个应该是直接接到消防环状管网上就可,很明确,勿纠结。
回复
寒冬
2012年06月11日 09:55:48
8楼
肯定是需要环状供水的,看看规范要求!这保证一侧供水,别一侧供水好用,火灾时候必须用得上!