关于高规的一点想法.疑问。
kflxq
kflxq Lv.8
2004年06月10日 08:43:57
只看楼主

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95:第7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。但第 7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa...试想第 7.4.7.2能满足 第7.4.6.2的要求吗?

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95:

第7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。

第 7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa...
试想第 7.4.7.2能满足 第7.4.6.2的要求吗?
求高手指点迷津!!
免费打赏
qja989
2004年06月10日 08:50:09
2楼
规范上说得很清楚了,消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,而屋面消防水箱的主要作用是供给高层建筑初期火灾时的消防用水量,并保证相应的水压要求。
回复
zm586
2004年06月10日 11:26:07
3楼
其实很简单,我来说个明白:7.4.7.2这条规范有两层意思。一:水箱必须满足最不利点消火栓静压力。这个的计算方法相信你知道。它与你的具体的消火栓系统有关。二规范为了让你的消火栓系统合理故提出"当建筑-----"后面的这些要求。也就是说你的设计可能可以满足最不利压力要求但是出现低于0.07mpa的情况。规范7.4.6.2提出水枪充实水柱的要求而已。就是说你的实际消防工作时应该满足的要求。根据这个,你在设计时能对你的消防系统进行校核。7.4.7.2只是说水箱高度要求。所以它的要求低于7.4.6.2的要求,以便你降低水箱高度。方法:顶层消栓适当加密它的布置,可以使水箱的高度得到控制,并满足7.4.6.2的要求。而实际消防工况,即你的消防泵扬程(有泵的情况)必须满足水枪充实水柱要求。
回复
a憨包a
2004年06月10日 13:12:11
4楼
方法:顶层消栓适当加密它的布置,可以使水箱的高度得到控制,并满足7.4.6.2的要求。而实际消防工况,即你的消防泵扬程(有泵的情况)必须满足水枪充实水柱要求。????
weishenmo(mei you shu ru fa jiu yong ping yin!!guo huo dang zi qiang )
回复

相关推荐