【分析】结构顶板产生裂缝请大家想想是什么原因
y280880
y280880 Lv.4
2012年06月04日 17:28:14
来自于工地图片
只看楼主

结构顶板产生裂缝请大家想想是什么原因 有一张图片次梁也跟过去了。

结构顶板产生裂缝请大家想想是什么原因 有一张图片次梁也跟过去了。

SAM_1354.JPG


SAM_1355.JPG


SAM_1351.JPG


SAM_1352.JPG

免费打赏
riro
2012年06月06日 11:47:41
12楼
估计是拆模过早,上面堆载过大造成!
回复
洋芋炖土豆
2012年06月06日 11:53:02
13楼
学习来了。
回复
天淡云
2012年06月06日 12:00:49
14楼
缝很规整,应该是后浇带的问题。。。
回复
suifeng666_2
2012年06月06日 12:33:27
15楼
个人觉得不是施工缝问题,地下室顶板因为大面积,所以一般预留的是后浇带,而后浇带一般常见的是平行两条裂缝。从位置看是与梁斜交的裂缝,可能是以下原因导致:1、混凝土配合比及塌落度控制不够;2、梁板钢筋保护层厚度不够;3、混凝土浇注过程中振捣不密实;4、强度未达要求施工荷载加注;5、因是地下室顶板,所以可能上部有回填土要求,园林施工过程中未按设计要求进行施工荷载控制,导致裂缝加大。总结有限,望同行指正!
回复
wangxiaohuits
2012年06月06日 12:55:46
16楼
不知道诶,求真相
回复
fanxingya
2012年06月06日 12:59:24
17楼
应该是没有养护好,上部又有荷载造成的吧。。
回复
ssh0503304
2012年06月06日 13:16:16
18楼
这么长,挺可怕的
回复
wutao0528
2012年06月06日 14:58:14
19楼
个人觉得不是施工缝,虽然规整,但是是斜的。尤其是最后两张图,裂缝的位置,近似于双向板塑性铰线的位置,应该是由于受力引起。混凝土养护不够,切底模拆除过早,则会导致上一层的满堂脚手架荷载直接作用该层楼板上,且在浇筑的过程中,会有较大的施工荷载。这些荷载作用于拆了底模并且混凝土没有达到一定的强度,钢筋和混凝土的粘结力不能发挥的情况下,产生裂缝很正常。如果是塌落度和振捣不够而导致的,应该会出现伴随着蜂窝麻面的漏水情况。个人愚见,请多多指教。
回复
kiddy001
2012年06月06日 16:30:41
20楼
强度为上就上了荷载
回复
qsriver
2012年06月06日 16:43:04
21楼
就这几张图片,估计帮不了你,你在你的施工图上,示意下裂缝的位置及走势,估计更能帮助你解决问题。从板的角度来说,裂缝位置就是,双向板塑性铰线位置,可能是你配筋小了或者是临时荷载整大了
回复