【分析】结构顶板产生裂缝请大家想想是什么原因
y280880
y280880 Lv.4
2012年06月04日 17:28:14
来自于工地图片
只看楼主

结构顶板产生裂缝请大家想想是什么原因 有一张图片次梁也跟过去了。

结构顶板产生裂缝请大家想想是什么原因 有一张图片次梁也跟过去了。

SAM_1354.JPG


SAM_1355.JPG


SAM_1351.JPG


SAM_1352.JPG

免费打赏
y280880
2012年06月04日 17:29:55
2楼
地下室通道顶板
回复
zl-dragon
2012年06月05日 08:49:02
3楼
以前有看帖、下载文件不回帖的坏毛病,结构扣了不少土木币,而且不厚道,今后一定要积极回帖,谢谢楼主!
回复
feng_bo
2012年06月05日 13:26:37
4楼
埋线管处为振捣密实
回复
pkl108
2012年06月05日 17:23:03
5楼
上部有很大的荷载么?确实很奇怪啊。
回复
hdh000000
2012年06月05日 21:40:12
6楼
图片显示,次梁有裂纹,是不是裂缝位置是没有处理好的施工缝.
是不是拆模过早,且受到冲击荷载。
回复
wei5858
2012年06月05日 22:35:11
7楼
个人认为施工缝留置导致的,认为可加固。
回复
结构小妖
2012年06月06日 10:20:47
8楼
浇筑的时候混凝土的供应断了?我猜测是乱留施工缝造成的·····

[ 本帖最后由 chenyong542711 于 2012-6-6 11:27 编辑 ]
回复
huarunlanzhong
2012年06月06日 10:29:58
9楼
裂缝产生的原因很多的,楼主应该提供更多的资料来一起分析。图片只能看表面。
回复
lvjingjing1988
2012年06月06日 10:53:23
10楼
裂缝蛮严重的,这个肯定不是施工缝,地下室顶板是不留施工缝的,留施工缝处理好的话看不出来,只留后浇带;可能由于拆模过早,混凝土刚刚浇筑完成就开始上部脚手架施工;混凝土养护不到位。
回复
hawk9416
2012年06月06日 11:26:59
11楼
不知道是不是地下室转角,如果是,那可能是刚度变化处应力集中,后浇带设置不合理吧
回复

相关推荐