请问下:高压柜高压电缆出线至另外一电房的变压器,距离有80m,需要在另外电房增加高压柜吗?哪个规范里面有说明?我是广州这边的。
请问下:高压柜高压电缆出线至另外一电房的变压器,距离有80m,需要在另外电房增加高压柜吗?哪个规范里面有说明?我是广州这边的。
2楼
不知道广州这边电力部门的要求。
我们在企业内是这样做的:高压柜离变压器200米以内,电缆直接上变压器,中间无开关。
高压柜离变压器250米以上时,变压器室内装负荷开关,可以拉合空载的变压器,有一个明显的断开点,在变压器检修前挂接地线时能看到(胆子可大一点)。
200~250米距离时,根据各种情况定,可能装也可能不装。
以上说的,我们都是专变(一个开关柜只供一台变压器)。
有时,高压柜与变压器不是同一班组(同一值班人员)管理时,200米以内也有可能在变压器室装负荷开关。(操作方便)
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-4 17:43 编辑 ]
回复
3楼
回复
4楼
哦,没规范。按经验来做,受教了。谢谢