没有设备负荷没有设备名称如何做动力配电设计?
苏格兰勇士
2012年06月04日 15:11:14
只看楼主

新接了一个项目,甲方要求做动力供配电设计,但是甲方自己都不知道厂房里有哪些设备哪些负荷,更别提了,行车就给个10吨,也不说功率,以及行车的负载率,暂载率,该如何设计,有大大可以指点下么

新接了一个项目,甲方要求做动力供配电设计,但是甲方自己都不知道厂房里有哪些设备哪些负荷,更别提了,行车就给个10吨,也不说功率,以及行车的负载率,暂载率,该如何设计,有大大可以指点下么
免费打赏
whatr
2012年06月04日 15:37:35
2楼
行车就给个10吨

手册有的,你配100A开关够了 ,63A也可能够


在变电所留几个250 400 630 800开关就行
回复
geheime
2012年06月04日 17:36:01
3楼
····哈哈
不知道几台设备,如何做配电设计。和甲方谈谈,简单的预留容量就行了。或者直接不留容量,直接在说明上写由专家厂家进行设计。
顺便学习下。。楼下继续。
回复
weiwei19870220
2012年06月04日 18:13:40
4楼
啥资料都没的话,其实设计起来有时反而简单。。。都可以写预留 ,只要预留好变电所空间
回复
苏格兰勇士
2012年06月05日 17:05:13
5楼
暂载率ε=25% 10吨单梁吊功率28.2 KW,开关额定电流60,80A都可以
暂载率ε=40%10吨单梁吊功率44.8KW,开关额定电流100A
是不同的啊
预留我当然知道啊,但是大了浪费,小了不符合要求,其实也很难办啊
回复
任逍遥
2012年06月06日 09:58:01
6楼
留大点了,要是留小了万一不够就麻烦了
回复
heishou826
2012年06月06日 11:11:38
7楼
1、叫甲方换一个懂点电气的人来。
2、现场查勘。
回复
lingxuct
2012年06月06日 12:04:20
8楼
“要求做动力供配电设计,但是甲方自己都不知道厂房里有哪些设备哪些负荷”,那你就等工艺设备专业向你提配电要求时再做,设备又不是电气专业设计的!

如果怕以后来不及,先画上系统图,数据以后再填。

现业主(老板)只有钱,不懂技术,专业问题他说了也不准确。做电气设计的只能去了解,他想做什么产品,有什么工艺和设备,才能了解到设备的功率和控制要求及原理,还须等设备专业把设备定位,你才能画出电缆(线)路径和大小。
回复
苏格兰勇士
2012年06月08日 09:31:02
9楼
恩,我按区管这个方法做。
回复

相关推荐

APP内打开