各位大侠,求助!在做水池时,用不用考虑到水池的泄水要想把水池的水放空,一般的做法是什么?还望各位前辈赐教!
各位大侠,求助!
在做水池时,用不用考虑到水池的泄水
要想把水池的水放空,一般的做法是什么?还望各位前辈赐教!
12楼
水泵的出水管一般都设了试验用的放水阀
但放水阀后的水是不是要流回消防水池呢?
怎么个接入法?
回复
13楼
直接从水池吸水坑引出一根管加阀门,通向泵房的集水坑,用集水坑中的排污泵排水。似乎是很规范的做法。但实践表明:肯定造成水淹泵房,除非排水泵流量设得很大很大,本人深有体会。
回复
14楼
个人建议:由生活泵或消防泵将水抽排至停泵水位,再由污水泵抽排,最后由人工清除余下积水。
回复
15楼
水池的水放空规范规定2小时必须放完。
回复
16楼
我同意风水先生的做法,清水池若设计泄水管,一般要设置关断阀门井,紧跟着设置一个水井,由临时泵打到排水管网中。此设计必然会带来雨水或污水通过泄水管道回流污染的问题。
所以以不设置为好,但需要水池内考虑用泵排空水池的措施:如集水坑.出水管的预留问题.
回复
17楼
感谢各位!
看明白了!不外乎两种方法:如果水池不深时,可以直接设置泻空管;如果水池很深,可以临时放进去一个潜水泵排除,但是这种做法具体怎么做??!!大家给出一个详细的做法!!
回复
18楼
请高手说详细点,临时房进去一个潜水泵怎么操作?
回复
19楼
在水泵停泵时,估计水池水位不会太高了,可以在水池集水坑正上方设置一个能放进潜水泵的孔,那样可以进行抽水.
回复