一5层的办公楼,面积8000多平,因设中央空调,考虑自喷,按轻级危险设计,水量15.96l/s,消火栓系统15l/s.按规范设屋顶水箱,但屋面为钢屋面,不能设水箱,只好设气压罐.请问气压罐的容积是否按屋顶水箱的大小(18立方米)考虑(此考虑包括消火栓系统的初期水量)?如此大的气压罐,尺寸是多少?可有图集?再者,可有其他更好的办法解决这个问题?谢谢.
一5层的办公楼,面积8000多平,因设中央空调,考虑自喷,按轻级危险设计,水量15.96l/s,消火栓系统15l/s.按规范设屋顶水箱,但屋面为钢屋面,不能设水箱,只好设气压罐.请问气压罐的容积是否按屋顶水箱的大小(18立方米)考虑(此考虑包括消火栓系统的初期水量)?如此大的气压罐,尺寸是多少?可有图集?再者,可有其他更好的办法解决这个问题?谢谢.
23楼
不好意思,我上面写的"203页的7.4.3条5款气压水罐,......"指的书是.
总结一下,消防水池+消火栓泵+自喷泵+稳压泵+气压罐(9立方=自喷5l/s*10min+2支水枪10l/s*10min),可以吗?
回复
24楼
书名为什么写不上去?书简称给水排水技术措施.
回复
25楼
应该没问题了,9立感觉有点浪费,但就这样了.....
回复
26楼
我向电气设计人员请教,他们水泵多采用双电源,那么是否可以按技术措施上203页7.4.3条5款中所建议的设稳压气压罐,调节容积450L,既消防水池+消火栓泵+自喷泵+稳压泵+稳压气压罐?
再者,稳压泵与稳压气压罐是否消火栓泵,自喷泵各设一套?
回复
27楼
有水箱条件下才可以采用450L的。
关键是你这个屋顶不能设水箱,只能用在泵房安装气压罐代替水箱了,老兄。我感觉你前面说的就对,别改了。
回复
28楼
10.3 .2 建筑高度不超过24m、并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。
怎么冒出气压罐调节容积是3立方的呢?
我看不出来。还有你们看得出水泵功率吗?气压罐控制压力多少?气压罐贮存容积?气压罐控制压力如果没看出来,即使知道气压罐调节容积如何计算总容积?
回复
29楼
10.3 .2 建筑高度不超过24m、并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。
怎么冒出气压罐调节容积是3立方的呢?
我看不出来。还有你们看得出水泵功率吗?气压罐控制压力多少?气压罐贮存容积?气压罐控制压力如果没看出来,即使知道气压罐贮存容积和气压罐调节容积如何计算总容积?
另外,若保证最不理喷头压力,气压罐最小压力1MPa, 气压罐调节容积是3立方 .问气压罐总容积多少?
回复
30楼
呵呵,楼上的,消消气,真想问以上问题的话,你可以重新开个话题,我会跟贴的,
咱们可以在那个话题里相互学习。
回复
31楼
再问一个问题,能看出电控柜大小吗?螺栓大小?
再者假如气压罐贮存容积为0,在调节容积接近0时准备起泵时断电了什么结果?
高规7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。
是两码事,
回复
32楼
看来口气不好,好几次有人叫我消气。难怪大家说我不会与人沟通。别介意。
回复