请教关于气压罐的设计的问题!
zhouchunjuan
2004年06月08日 15:30:47
只看楼主

一5层的办公楼,面积8000多平,因设中央空调,考虑自喷,按轻级危险设计,水量15.96l/s,消火栓系统15l/s.按规范设屋顶水箱,但屋面为钢屋面,不能设水箱,只好设气压罐.请问气压罐的容积是否按屋顶水箱的大小(18立方米)考虑(此考虑包括消火栓系统的初期水量)?如此大的气压罐,尺寸是多少?可有图集?再者,可有其他更好的办法解决这个问题?谢谢.

一5层的办公楼,面积8000多平,因设中央空调,考虑自喷,按轻级危险设计,水量15.96l/s,消火栓系统15l/s.按规范设屋顶水箱,但屋面为钢屋面,不能设水箱,只好设气压罐.请问气压罐的容积是否按屋顶水箱的大小(18立方米)考虑(此考虑包括消火栓系统的初期水量)?如此大的气压罐,尺寸是多少?可有图集?再者,可有其他更好的办法解决这个问题?谢谢.
免费打赏
sorry222
2004年06月08日 17:58:35
13楼
应该设置稳压泵,稳压泵的作用就是维持平常管网压力的。
稳压泵设在地下的话,采用卧式气压罐,扬程计算就是按最不利点从上往下计算就可以(喷洒还要计算报警阀的损失)。
稳压泵的流量一般在1L/S左右,因为平常系统渗流量小,如果流量太大,将延迟主泵的启动。
回复
sorry222
2004年06月08日 18:01:29
14楼
你可以参考98S205图集。我认为9立方可行,我们这里有做过的!
回复
yao0_710
2004年06月08日 22:11:29
15楼
这种建筑不设水箱的话,气压罐的容积必须是3立方米,即使稳压设备放在水泵房也是如此。
回复
yao0_710
2004年06月08日 22:11:35
16楼
这种建筑不设水箱的话,气压罐的容积必须是3立方米,即使稳压设备放在水泵房也是如此。
回复
lzp0928
2004年06月08日 22:34:58
17楼
但屋面为钢屋面,不能设水箱,只好设气压罐?
请问楼主为什么不设泵呢?
喷规没要求你设气压罐。详喷规10.3 .2
各位楼上的,你们自己编写规范啦?
回复
zl9713080
2004年06月09日 09:45:27
18楼
哇!jhm5688是那条规范啊,我就不相信常高压要做那么大
回复
lzp0928
2004年06月09日 09:59:26
19楼
喷规要求用气压给水设备,跟气压罐是两码事。不仔细看规范,却凭空说气压罐1立方米3立方米9立方米.

气压罐有各种容积参数,1立方米3立方米9立方米.
是指哪个容积?

消火栓系统确实有麻烦。
回复
qja989
2004年06月09日 10:13:12
20楼
于钢结构屋面上设置不锈钢水箱+气压给水设备+与消防支队商量+业主攻关,前几项的设置容积都可以小一些。
回复
zhouchunjuan
2004年06月09日 14:05:37
21楼
请问喷规10.3.2里的气压给水装置不是包括气压罐和稳压泵吗?这里的气压罐调节容积不是3立方吗?
再者,请看203页的7.4.3条5款气压水罐,这里气压罐分两种,一种稳压,一种代替屋顶消防水箱,我采用后一种,请问我设了消防水池,消火栓泵,自喷泵,气压罐(代替屋顶水箱),还要设稳压泵吗?或者有更好的办法?
一开始说的不太明白,让大家误解,请谅解.
回复
sorry222
2004年06月09日 15:03:12
22楼
楼主我是这样理解的,气压罐充压是靠稳压泵来进行的。你设置了喷洒泵和消火栓泵只是在消防的时候才用来灭火,它们代替不了稳压泵,它们不能补充管网平常渗漏水量的。
对,喷规明明规定了可以用3立气压罐代替水箱的。看看喷规P30,10.3.2条
回复

相关推荐

APP内打开