梁柱节点核心区,柱端头浇筑不密实,现场凿掉不密实部分发现最深约200mm,这种情况该如何处理解决。
梁柱节点核心区,柱端头浇筑不密实,现场凿掉不密实部分发现最深约200mm,这种情况该如何处理解决。
![IMG_0033.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/AC/DB/rBBhH11JFLiAO3khABECulzIVXA986.jpg)
![IMG_0038.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
砸掉,重新做、建议对这个结构做个鉴定吧!只处理了看的见得问题怎么行呢?是不是又的柱子外面看着很好,里面是空的呢!这样的施工质量不能让设计放心啊!
回复
43楼
这个不是振捣不密实呢,这个没振捣吧,钢筋要是太密,换小泵振捣,
回复
44楼
太牛了 这也行
回复
45楼
能重新浇吗,不能就加固
回复
46楼
给监理塞点,把不密实部分凿掉,凿平。支侧模板,浇水从分润湿,用高一等级的膨胀砼仔细振捣。并充分养护。
回复
47楼
应该可以灌注结构胶然后外粘碳纤维布加固处理
回复
48楼
这是哪家施工单位啊!技术太牛了吧!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
49楼
回复
50楼
费钱,费事,伤脑筋,都弄成这样了,只有砸了
回复
51楼
敲掉松散部分用高一级混凝土重新浇注
回复