【请教】混凝土浇筑不密实,如何解决
civillsj
civillsj Lv.4
2012年06月04日 13:17:20
来自于工地图片
只看楼主

梁柱节点核心区,柱端头浇筑不密实,现场凿掉不密实部分发现最深约200mm,这种情况该如何处理解决。

梁柱节点核心区,柱端头浇筑不密实,现场凿掉不密实部分发现最深约200mm,这种情况该如何处理解决。

IMG_0033.JPG


IMG_0038.JPG

免费打赏
guilingtun
2012年06月11日 15:47:45
42楼
砸掉,重新做、建议对这个结构做个鉴定吧!只处理了看的见得问题怎么行呢?是不是又的柱子外面看着很好,里面是空的呢!这样的施工质量不能让设计放心啊!
回复
verliyym
2012年06月12日 23:18:10
43楼
这个不是振捣不密实呢,这个没振捣吧,钢筋要是太密,换小泵振捣,
回复
ycxy08whao
2012年06月20日 15:33:27
44楼
太牛了 这也行
回复
zjxuhappy
2012年06月20日 17:31:43
45楼
能重新浇吗,不能就加固
回复
yangshunhong
2012年06月20日 17:40:10
46楼
给监理塞点,把不密实部分凿掉,凿平。支侧模板,浇水从分润湿,用高一等级的膨胀砼仔细振捣。并充分养护。
回复
蓝色湖水
2012年06月20日 19:06:27
47楼
应该可以灌注结构胶然后外粘碳纤维布加固处理
回复
零下45度
2012年06月20日 21:32:23
48楼
这是哪家施工单位啊!技术太牛了吧!
回复
a20076048
2012年06月21日 08:20:50
49楼
回复
tumugouzao
2012年06月21日 11:17:04
50楼
费钱,费事,伤脑筋,都弄成这样了,只有砸了
回复
wangyuxiang2006
2012年06月21日 17:56:14
51楼
敲掉松散部分用高一级混凝土重新浇注
回复

相关推荐