水泵接合器需不需要做保温?项目在天津,急!!
fly-xiang
fly-xiang Lv.6
2006年11月27日 20:35:22
只看楼主

如题,现在做的是地上式的

如题,现在做的是地上式的
eric.wang
2006年11月27日 20:39:40
2楼
呵呵,还真没有遇到过这类问题,因为我所在的地方常年都在零度以上。
我觉得要做保温吧,也想听听各位的意见
回复
蓝头发001
2006年11月27日 21:11:18
3楼
本人认为水泵接合器不需要保温,如果需要,那么室外消火栓也需要保温了。
回复
kibo
2006年11月28日 04:17:20
4楼
北方温度低,为什么非要做地上式的呢?
回复
f_jg2003
2006年11月28日 18:58:19
5楼
如果你那里面有水会不会冻?
如果保温水不流动的情况下能起到多大作用也不清楚.
回复
zzkang
2006年11月29日 12:43:05
6楼
没听说过 要保温的我们室外消火栓 室外结合器 都要求做底下式的
回复
huidongfeng
2006年11月29日 13:20:33
7楼
水泵接合器和室外消火栓在北方如果质监要求做保温,我觉得也是有道理的,反正也没有多少钱,我觉得最好设置
回复
huidongfeng
2006年11月29日 13:21:38
8楼
做地下式的作个检查井的钱可比做保温贵
回复
huidongfeng
2006年11月29日 13:23:20
9楼
在郑州我见过他们都做了保温,西安也有做的,地下式的不影响地面的效果,
回复
kelvin-lee
2006年11月29日 13:30:48
10楼
我做过天津的项目,做的是地下的
回复
qulingyun5170
2006年11月29日 15:38:41
11楼


我现在做的项目在南京,地下式的,即使地下式的,如果温度低于零下15度,井口也要做保温;北方一般都做地下式的,如做地上式一定要保温的,可采取电伴热
回复