应急照明系统主供只有一个回路+蓄电池供电,是否符合规范?设计院说在多层建筑中,应急照明属二级负荷,一路供电回路+蓄电池,满足规范要求;而新民规3.2.10 条:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。是否有冲突,影不影响消防验收?
应急照明系统主供只有一个回路+蓄电池供电,是否符合规范?
设计院说在多层建筑中,应急照明属二级负荷,一路供电回路+蓄电池,满足规范要求;
而新民规3.2.10 条:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
是否有冲突,影不影响消防验收?
22楼
应该是没问题的
回复
23楼
借问:没有火灾报警系统,应急照明要求火灾时强行点亮怎么处理啊,
火灾时,无法切掉正常供电回路,应急灯就不会自行点亮
回复
24楼
看看规范的解释吧,其实自带蓄电池的应急灯是最可靠的,只是在国内现在的现实情况造成了大家不都信不过的局面。
回复
25楼
如果有两路电源的话,我们这边图审要求备供为蓄电池灯供电,而不能用主供。可参考设计规范第13.9.12的第3条
回复
26楼
这种多层建筑,这样做应该是可以的
回复
27楼
菜鸟路过!!!!!
LED投光灯
是新一代节能产品,外壳采用铝合金灯体外壳和整体模压加工工艺,确保了良好的散热效果,有效的减少了LED使用过程中的光衰。LED投光灯光源全部采用进口芯片、寿命长、功率低、色彩纯正、无污染、无凭撒等显著优点,采用光学级PMMA高效透镜、反光片。光衰小、透光反光性90%,LED投光灯独特的开光恒流源控制技术,确保了每颗LED稳定工作。打破了传统的灯光用法,主要用于大型建筑、花园、景观等工程照明,可打光距离15~50米。可自控,自联机和DMX控制,可实现七彩和单色长亮(亮度可调)。
回复
28楼
朋友可以具体点吗 我看的有点迷糊
回复
29楼
朋友可以具体点吗 我看的有点迷糊
我是做EPS应急电源的 QQ:356118907 有问题大家可以探讨
回复
30楼
这样做是完全满足规范要求的,双电源其中一路就是可以采用自带蓄电池的。所以只需一路消防应急电源再加灯具自带蓄电池就可以满足一级负荷的要求。至于自带蓄电池后再设双切双电源那就是3电源了,效果更好而已,规范并不强求。
回复
31楼
一般情况,凡是二级消防负荷时,基本上全都会有火灾报警,这时确实不能强切,只能强起。因为这时的供电线路属于消防应急线路在大火中也需要坚持工作的,所以不能切除。
没有火灾报警时,都是三级消防负荷了,这时可以采用强切的办法。三级负荷只需要一个电源(蓄电池),所以市电线路只作为充电线使用。充电线在火灾时没有用处,它没有火灾应急属性,所以充电线不属于消防线路,因此火灾时必须要切除(消防队恰恰就是这样做的,很多人不理解,还误会消防队粗鲁)。其实真正的消防应急线路只有蓄电池至灯泡的几厘米线而已。
回复