应急照明系统一个主供+蓄电池是否满足规范?
xiaohan363906282
2012年06月04日 11:49:48
来自于照明工程
只看楼主

应急照明系统主供只有一个回路+蓄电池供电,是否符合规范?设计院说在多层建筑中,应急照明属二级负荷,一路供电回路+蓄电池,满足规范要求;而新民规3.2.10 条:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。是否有冲突,影不影响消防验收?

应急照明系统主供只有一个回路+蓄电池供电,是否符合规范?

设计院说在多层建筑中,应急照明属二级负荷,一路供电回路+蓄电池,满足规范要求;

而新民规3.2.10 条:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。

是否有冲突,影不影响消防验收?
免费打赏
sdrdysty
2012年06月07日 14:25:14
12楼
学习中。。。
回复
ygppillow
2012年06月07日 14:51:57
13楼
看各个地方的审图中心意见了吧!本人做过个项目,就是市电+蓄电池作为应急照明;最后各方也没有意见;
新民规3.2.10 条:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电(非强规)
回复
mqli2004
2012年06月07日 15:18:15
14楼
一个回路+蓄电池供电最可靠,
回复
gdcell
2012年06月07日 15:28:09
15楼
看建筑的进线电源:如果有两路电源,那么应急照明用双电源相对合理;如果只有一路电源,那么主供+ 镍氢电池蓄电池模式就挺好
回复
jtlan0125
2012年06月07日 16:53:34
16楼
赞同十楼说法
回复
bizhibin
2012年06月07日 23:03:07
17楼
理论上是可以的,但实际效果很差。因为电池容量不够,达不到规程规定的工作时间。
回复
原子蛋
2012年06月08日 03:19:41
18楼
应急照明灯都自带电源
回复
小清新
2012年06月08日 15:12:24
19楼
应该能满足要求
回复
wqh_2008
2012年06月09日 15:25:57
20楼
我一般这样做的,应该符合规范要求,审图时也没有提出异议来。
回复
奥贝蒂
2012年06月10日 14:51:15
21楼
应急照明系统主供只有一个回路+蓄电池供电,符合规范.