应急照明系统主供只有一个回路+蓄电池供电,是否符合规范?设计院说在多层建筑中,应急照明属二级负荷,一路供电回路+蓄电池,满足规范要求;而新民规3.2.10 条:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。是否有冲突,影不影响消防验收?

应急照明系统主供只有一个回路+蓄电池供电,是否符合规范?

设计院说在多层建筑中,应急照明属二级负荷,一路供电回路+蓄电池,满足规范要求;

而新民规3.2.10 条:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。

是否有冲突,影不影响消防验收?
免费打赏
weiwei19870220
2012年06月04日 12:27:27
2楼
看建筑的进线电源:如果有两路电源,那么应急照明用双电源相对合理;如果只有一路电源,那么主供+蓄电池模式就挺好
回复
lengrushuang
2012年06月04日 15:23:56
3楼
赞成南山一剑,我做的几个项目就是这么做的,不过蓄电池的效果不怎么样,照度不足。
回复
geheime
2012年06月04日 18:43:52
4楼


同意。
再说用蓄电池也不存在3楼说的照度不足,我想3楼说的是双头应急灯照度低吧。蓄电池的缺点是有记忆功能,掉电以后下次充电不能充满。蓄电池灯具不仅认为是双回路,还是末端电源切换。。。高端科技,哈哈

[ 本帖最后由 geheime 于 2012-6-4 18:46 编辑 ]
回复
jyglh
2012年06月06日 09:52:27
5楼
照度不是什么问题
只是作为应急照明用的
回复
weiwei19870220
2012年06月06日 15:15:54
6楼

其实有时觉得蓄电池最安全,就算所有电线被稍微,只要灯在就能亮
回复
疯疯东
2012年06月06日 15:52:05
7楼
应急照明灯具用自带电源
回复
红苹果
2012年06月06日 17:45:38
8楼


哎,,就这么做吧,,
较真起规范来,这就是不合适的了。。民规、火规都过不了。。
回复
20045326
2012年06月07日 13:10:54
9楼
应急照明灯具用自带蓄电池电源作为火灾情况下,主回路失电时能点亮,个人认为其电压更能保证消防人员等的安全,因带蓄电池电源电压一般为24V。
回复
ad52470
2012年06月07日 13:47:19
10楼
不同意楼上的做法,我以前也这样做过,吃了个强条,原因是火灾发生的时候如果有切非的话就把主供切掉了 不符合建规消防用电设备采用单独配电回路的要求 所以疏散应急照明要有单独的配电箱,线路也是单独从低压配电间引来的
回复
wluber
2012年06月07日 14:06:50
11楼
蓄电池算一路电源的~
回复