应急照明系统一个主供+蓄电池是否满足规范?
xiaohan363906282
2012年06月04日 11:49:48
来自于照明工程
只看楼主

应急照明系统主供只有一个回路+蓄电池供电,是否符合规范?设计院说在多层建筑中,应急照明属二级负荷,一路供电回路+蓄电池,满足规范要求;而新民规3.2.10 条:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。是否有冲突,影不影响消防验收?

应急照明系统主供只有一个回路+蓄电池供电,是否符合规范?

设计院说在多层建筑中,应急照明属二级负荷,一路供电回路+蓄电池,满足规范要求;

而新民规3.2.10 条:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。

是否有冲突,影不影响消防验收?
免费打赏
wang461588872
2012年06月30日 07:45:44
32楼
学习中
回复
木头lxx
2012年07月01日 20:52:37
33楼
说的都不错,电池应该是最好的应急电源
回复
jangher770
2012年07月03日 18:01:56
34楼
跟着学习,看大家讨论的挺详实还有经验之谈,挺好
回复

相关推荐