小的喷塑粉车间消防求救
lenhentian
lenhentian Lv.3
2006年11月27日 16:54:57
只看楼主

刚接到一个电缆桥架喷塑粉车间的任务,要求做消防。车间面积很小,只有不到500平米(52m*9m),里面只有一个喷台(面积也很小,大概7m*1.9m)及一个烘箱(17平米),消防该怎么做啊。我的意见只作消火栓系统,紧急求助!

刚接到一个电缆桥架喷塑粉车间的任务,要求做消防。车间面积很小,只有不到500平米(52m*9m),里面只有一个喷台(面积也很小,大概7m*1.9m)及一个烘箱(17平米),消防该怎么做啊。我的意见只作消火栓系统,紧急求助!
免费打赏
liao79
2006年11月28日 00:02:56
2楼
厂房是什么类型的?电缆桥架喷塑粉车间应该在丙类之后。做消火栓应该可以了。所喷的塑粉是什么物质,是否是易燃易爆物品。如过是的话则应该加喷林。
回复
lenhentian
2006年11月28日 09:02:01
3楼
厂房是一个简易厂房,1.2米以下为砖结构,以上为刚排架结构,真正论类型应该为三类,勉强为二类。塑粉短期内为不可燃,防止时间长了,则可燃,但是非易燃易爆。
回复
jinhui020222205
2006年11月28日 10:55:44
4楼


只做消火栓足够了。