高压10kv无功补偿控制原理,接线图.
欢快的
欢快的 Lv.7
2006年11月27日 13:54:26
只看楼主

高压10kv无功补偿控制一次系统图,二次原理图,二次接线图.真空接触器投切5路电容器组.每组电容600kvar.本人刚完成的图纸,拿来与大家免费共享.希望在此多多的交流,多多的学习.希望能够尊重本人的劳动成果,交流经验.

高压10kv无功补偿控制一次系统图,二次原理图,二次接线图.真空接触器投切5路电容器组.每组电容600kvar.
本人刚完成的图纸,拿来与大家免费共享.希望在此多多的交流,多多的学习.
希望能够尊重本人的劳动成果,交流经验.
90b7ad535cd2cf961de9.rar
243 KB
立即下载
免费打赏
pwg9999
2006年11月27日 14:29:17
2楼
支持一下!谢谢!
回复
coca2006
2006年11月27日 14:50:21
3楼
太感谢了 ,正在做10KV无功补偿,一点头绪都没有。
回复
wym77218
2006年11月27日 21:14:53
4楼
谢谢。
回复
coca2006
2006年11月28日 13:30:27
5楼
楼主,你所用的能不能把无功补偿的说明书上传一下,以便更好的学习~`
万分感谢~~
回复
之清
2006年11月28日 13:33:53
6楼
路过
回复
首席技术官
2006年11月29日 20:19:51
7楼
放电线圈的位置有问题,起不到保护作用
回复
欢快的
2006年11月30日 17:12:06
8楼
哦,楼上,我用的是电压互感器来代替的放电线圈.
其实你的意思我明白.不过就算是我用了放电线圈,象我那样接线为什么会没有保护作用呢??
回复
欢快的
2006年11月30日 17:15:01
9楼
你的意思是不是我的放电线圈不应把电抗器一起并接.
回复
首席技术官
2006年11月30日 17:52:45
10楼
我个人认为:
应该只接电容器
回复
欢快的
2006年12月01日 08:10:01
11楼
GB50227规范第4.2.7条,放电器宜采用与电容器组直接并联的接线方式.但是我见过很多图纸当电抗器在中性点侧时,放电器是并接在电容器和电抗器两端的.我就不明白了,规范上为什么采用一个"宜"字.