请教《电气技术措施》上的一个问题
lqm_17
lqm_17 Lv.7
2006年11月27日 10:21:50
只看楼主

电气技术措施P247页,有关漏电动作电流的选择部分。第22.2.9条中的第一款:当住宅部分建筑面积小于1500平米(单相配电)或是4500平米(三相配电)时,漏电断路器的漏电动作电流I为300MA。第二款:当住宅部分建筑面积在1500~2000平米(单相电流)或是4500~6000平米(三相配电)时,漏电断路器的漏电动作电流I为500MA。第一款中“面积小于1500平米(单相配电)或是4500平米(三相配电)”还有第二款中的“面积在1500~2000平米(单像配电)或400~6000平米(三像配电)”不是很理解。一般来说用电负荷在10KW以上不都是考虑三像供电了吗,当建筑面积到1500平米时,即使按每平米40W考虑,这也早超出10KW了,怎么还存在单相供电的情况。第二款中的也一样。所以想请大师们帮帮忙,给解释一下,多谢了

2006年11月27日 17:39:33
2楼
啊??怎么没人回复啊,是不是这问题实在是太简单了没人理啊
回复
qijianmin
2006年11月27日 18:19:48
3楼
矛盾啊,我也说不清楚,等待着高人解释的,也长长见识。
回复
ares_rambo
2006年11月27日 18:20:51
4楼
这本书我都没看,听人说写得不怎么样,你也别看了,废神!
回复
哄哄34
2006年11月30日 12:15:51
5楼
没有三相电源你怎么配啊!!!
回复
han2003
2006年11月30日 12:30:16
6楼
听说以前北京的多层住宅多是单相配电的,地方规定而以,你只需要选择自己的合适的数据
回复
ar1118du
2006年11月30日 12:44:07
7楼
感觉这句话应该换个角度来说,更舒畅----
1\当单相配电时,建筑面积小于1500平米,漏电断路器的漏电动作电流I为300MA;建筑面积在1500~2000平米,漏电断路器的漏电动作电流I为500MA。
2\当三相配电时,建筑面积小于4500平米,漏电断路器的漏电动作电流I为300MA;建筑面积在4500~6000平米,漏电断路器的漏电动作电流I为500MA。

虽然不能排除单相配电的可能性,但这样的措施似乎没什么针对意义.
每幢住宅的总电源进线断路器 ,应设置漏电保护功能, 此条似乎已经超出了现有规范的规定.只是在GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装与运行中有类似的规定.新修订的住宅设计规范中取消了类似的规定,可是又在GB13955-2005(修订后)加入了类似的规定.
(到处都是漏电保护,呵呵~~~)

回复
jpr0814@co163
2006年11月30日 13:05:23
8楼
以下仅为个人理解,供大家参考:
该条应该是论述漏电火灾报警中漏电电流的选择原则的.因漏电检测设置点为不是末端,造成漏电值变化较大,所以需要一个指标来指导漏电电流的选择.单相面积是指漏电仅检测单相时,该点漏电检测元件所检测配电线路覆盖的面积.三相面积与单相同.
回复
hpower
2006年11月30日 13:57:57
9楼
第22.2.9条中的第一款:
本人认为是这样理解的:即一个单元内1路干线所带的住宅面积小于1500平米的情况下采用单相供电时,漏电断路器的漏电动作电流I为300MA;一个单元内1路干线所带的住宅面积小于4500平米的情况下采用三相供电时,漏电断路器的漏电动作电流I为300MA。
第二款:
即一个单元内1路干线所带的住宅面积1500~2000平米的情况下采用单相供电时,漏电断路器的漏电动作电流I为500MA;一个单元内1路干线所带的住宅面积4500~6000平米的情况下采用三相供电时,漏电断路器的漏电动作电流I为500MA。
做过北京住宅的项目你就会有深刻的体会的哟!!
回复
hua045
2006年11月30日 15:21:00
10楼
没有看过电气技术措施》这本书,不过从你的索引,感觉写的不符合电的规范。电的问题是离不开电气负荷的,住宅的档次不同,单位面积的用电不通,仅以面积为考虑依据显然不科学,选择电气设备是离不开负荷容量的,怎么会不谈系统,不谈负荷,不谈保护功能,而却以面积来确定呢?
建议不要费时间了。
回复
ar1118du
2006年11月30日 15:43:54
11楼
同意楼上,不要浪费时间了. 上海地区就没有这样的执行. 技术措施不是规范,更不是强制性条文
回复