生活水池、消防水池合用问题。急!!
pan810213
pan810213 Lv.2
2004年06月07日 13:50:35
只看楼主

本人现在做一个山东的项目,由于不了解山东方面的地方规定,不知道能不能将消防水池和生活水池合用(北京是不允许的),望各位大侠赐教!!!!!小弟在此谢过了!!!

本人现在做一个山东的项目,由于不了解山东方面的地方规定,不知道能不能将消防水池和生活水池合用(北京是不允许的),望各位大侠赐教!!!!!
小弟在此谢过了!!!
1969yfj
2004年06月07日 13:55:50
2楼
规范就不允许
回复
pan810213
2004年06月07日 14:20:12
3楼
规范上没有说不让合用啊!!
回复
lideyun
2004年06月07日 14:55:16
4楼
我以前给一家设计院提过消防水池和生活水池合用的建议,他们好象采纳了(我在水泵厂工作,负责水泵的成套安装)
回复
1969yfj
2004年06月07日 14:58:01
5楼
生活用水不饮用是可以合用的
回复
pan810213
2004年06月07日 15:35:37
6楼
北京市以前是可以合用的,在2000年8月颁布的(北京市生活饮用水卫生监督管理条理)里明文规定:生活饮用水水箱与消防水池应单独设计。
现在就是不知道山东是否有此地方性的规定。
回复
wangzhihong
2004年06月07日 15:42:17
7楼
不能。我是山东的,这边要分开的。
回复
1969yfj
2004年06月07日 15:43:05
8楼
技术措施200页:消防水池应与生活水池分开设置,宜与生产用水储水池合用。
回复
a憨包a
2004年06月07日 15:49:36
9楼
规范现在对室内是不让合用的。室外好像没有具体说明一定不让吧
回复
fdliu
2004年06月07日 21:34:34
10楼
新规范规定,应该分开设置.
回复
老布什
2004年06月07日 22:25:56
11楼
--------------------------------------------------------------------------------
新规范规定,应该分开设置.