请教:采用稳高压消防系统的稳压泵的启,停压力定值怎么计?主泵的启,停压力值呢?

请教:采用稳高压消防系统的稳压泵的启,停压力定值怎么计?主泵的启,停压力值呢?
免费打赏
fengwenji
2004年06月07日 15:36:15
2楼
就消火栓系统来说,稳压泵的作用是保证管网的平时压力,当一个消火栓打开,稳压泵将不能满足要求,启动主泵,因此本人认为满足最不利点的消火栓打开时所需的压力P就是稳压泵所要维持,也就是平时管网压力应大于P,所以稳压泵的启泵压力P1也应大于P,建议大于P+0.1MPa以上,稳压泵停泵建议为P1+0.1MPa,主泵启动为P1-0.05MPa,主泵的停泵是不允许的,考虑采用泄压措施.
回复
chenzhimou
2004年06月07日 17:06:20
3楼
关注
回复
siceman
2004年06月07日 19:36:01
4楼
根据气压罐所设定的P1、P2、P3、P4运行压力来控制水泵运行工况,达到稳定管网压力的功能。其中P1为最不利点消防所需压力(MPa),P2为消防泵启动压力(MPa),P3为稳压泵启泵压力(MPa),P4为稳压泵停泵压力(MPa)。正常运行时,罐内压力保持在P3~P4之间,平时管道系统如有渗漏等泄压情况,控制稳压泵不断补水稳压,即压力降到P3时,稳压泵向罐内补水,压力到P4时停止补水,这样在P3一P4(启动一停止)之间反复运行。

1)消防气压给水设备压力的确定

P1=H1+H2+H3

计算Pl时,管道系统沿程和局部损失所采用的流量为火灾初期消防给水量。

H1——最不利点消防时所需压力(mH2O);

H2——自水池最低水位至最不利点消火栓几何高度(mH2O);

H3——管道系统的沿程和局部水头损失之和(mH2O)。

P2=(P1+0.098)/αb-0.098

αb——工作压力比,其值为0.50~0.90。

P3=P2+(0.02~0.03)

P4=P3+(0.05~0.06)


回复
wangzhihong
2004年06月09日 08:58:16
5楼
对于消火栓和自喷共用一套设备的稳压系统而言,P1值是不一样的,各自的P2、P3、P4值也不一样,那有如何确定?
另外,稳压水泵的流量又如何确定?
回复
sorry222
2004年06月09日 11:14:27
6楼
wangzhihong? 王志红吗? 现在怎么开始搞建筑水。
P1不一样的话,要取大值。稳压水泵的流量一般取1L/S
回复
伯大哥
2004年06月09日 11:15:10
7楼
消火栓系统采用降压供水.
回复
sorry222
2004年06月09日 11:20:04
8楼
水浩然老师在给排水杂志第二期(2004)写的专题里对于泵启停压力公式推导计算已经很详细了。
和马夫(siceman)写的差不多。主泵启动压力(P2)公式更详细
回复
neardespring
2004年06月09日 11:47:10
9楼
其实siceman说的已经很详细了。图集上也有
回复
highchuanzhang
2009年10月26日 14:43:32
10楼
siceman讲的对,P2的计算结果也与图集中的一致。:victory: :call: