自动喷淋系统可以和水喷雾共用水泵吗?
shuoshuo413
Lv.3
2006年11月27日 09:11:33
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
自动喷淋系统可以和水喷雾共用水泵吗?喷规" 10. 2. 1条规定:“系统应设独立的供水泵。自动喷水灭火系统包括湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统和水幕系统?
自动喷淋系统可以和水喷雾共用水泵吗?
喷规" 10. 2. 1条规定:“系统应设独立的供水泵。
自动喷水灭火系统包括湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统和水幕系统?
免费打赏
applan
2006年11月27日 09:30:47
2楼
可以合用。
泵后用不同的报警阀控制即可。
回复
toyota2002
2006年11月27日 10:13:45
3楼
我觉得不可以共用,因为他们的流量扬程均不一致拉!
回复
zxt0920
2006年11月28日 21:46:53
4楼
可以的!
现在不是发电机房都可以做自喷系统吗?
回复
suiyh1010
2006年11月29日 15:46:42
5楼
同意2楼的
可以合用!
回复
gtt0577
2006年11月29日 16:53:19
6楼
看帖不回帖好象不太好哦,看了要顶要顶
回复
eric.wang
2006年11月29日 16:57:53
7楼
可以合用,但先要计算和校核流量。发电机房,我一般采用气体灭火
回复
shuoshuo413
2006年11月30日 17:54:25
8楼
是不是流量要跌加,扬程按最大的选就可以了?
回复
相关推荐
预作用自动喷淋系统问题求助
建筑消防给水
2016-09-27 15:08:46
自动喷淋系统最不利点喷头工作压力
建筑给排水
2016-06-13 16:06:54
根据《水消规》自动喷淋系统是否应该增设压力开关和流量开关
建筑消防给水
2016-01-18 16:22:22
自动喷淋开式系统,是否也要接屋顶水箱?
建筑消防给水
2015-12-09 15:34:29
商场高度大于8米,能否设置自动喷淋系统,若不能需要设置什么消防系统
建筑消防给水
2015-08-18 10:38:41
自动喷淋系统设计的探讨分析
建筑给排水
2015-07-30 21:54:00
自动寻的喷水灭火系统与自动喷淋系统能否共用水泵房设备管道
建筑消防给水
2015-06-23 16:46:31
自动喷淋系统最不利点作用面积位置怎么确定
建筑消防给水
2015-01-12 12:28:57
一个3层幼儿园,总建筑面积7000方左右,设置自动喷淋系统的造价大概需要多少?
建筑给排水
2015-01-09 11:44:08
钢结构厂房自动喷淋系统无法设屋顶水箱怎么办?
建筑消防给水
2014-12-27 21:12:26
【yigeqingchen学给排水】之自动喷淋系统设计流程
建筑给排水
2014-09-26 14:16:57
自动喷淋系统的设计流程
建筑给排水
2014-09-24 15:59:53
自动喷淋系统中,是否每一层每个防火分区的配水管末端都应该设置排气阀?
建筑消防给水
2014-09-11 14:38:28
自动喷淋系统中试水阀是否可以兼做泄水阀
建筑消防给水
2014-09-09 11:24:42
某三层办公、仓库建筑自动喷淋系统方案图
给排水工程施工图
2014-09-01 10:01:41
某九层高层仓库自动喷淋系统设计图
给排水工程施工图
2014-09-01 08:41:54
某超高层建筑自动喷淋水喷雾消火栓系统原理图
给排水工程施工图
2014-08-18 15:31:00
自动喷淋灭火系统 末端试水装置 压力表前为何要安装控制阀?
建筑给排水
2014-07-02 14:33:39
某地下车库自动喷淋平面布置图系统图
给排水工程施工图
2014-06-10 13:12:51
某高层建筑地下一层自动喷淋冲洗生活给水系统图
给排水工程施工图
2014-06-05 10:13:59
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开