小弟暖通新手,请问各种场所的排风量应该怎么确定,是空调房间的体积与换气次数的乘积吗,请指点,谢谢
小弟暖通新手,请问各种场所的排风量应该怎么确定,是空调房间的体积与换气次数的乘积吗,请指点,谢谢
12楼
大哥,他是问各种场所。
回复
13楼
排风应该是送风的90%左右,而那10%的风量是用来保持房间正压的,不过通过卸压阀来维持房间的一定的正压而不设排风系统也应该是个好办法。个人意见。呵呵
回复
14楼
楼上“排风应该是送风的90%左右”中的“送风”应该是新风吧
因为一般送风量是包含了室内回风和新风的。如果真的按照“送风的90%做排风”的话,室内可能要出现负压了。
另外,排风是否应该按照新风的90%左右选取,我就不清楚了。关于这一点,还望高手发表意见。
在一般洁净室项目设计中,考虑到不同洁净区域以及洁净区与非洁净区的压差,会采取不同的空气循环次数来确定新风量的大少。然后再增加卸压阀来维持正压。
回复
15楼
换气次数=房间总的送风量(包括新风和回风)/房间体积
排风量确定,一般舒适性空调房间靠门窗渗透,不需要排风。密闭性房间需要排风,需要正压的房间取新风量的80%~90%,需要负压的房间取新风量1.05~1.1倍左右。
排风量跟换气次数无关,例如1个20m2的包厢(餐厅)卫生标准换气次数为35次,如果按换气次数取排风量(假定层高未2.6m)为1820m3/h,为了风量平衡,新风量也接近1800m3/h(假定室外干球温度35℃,送风温度为16℃),仅显热负荷接近11.4KW,显热冷负荷指标为570W,显然是不可能。
回复
16楼
全面通风是 排风量=房间体积X换气次数
局部通风 按设计温度和设备发热量大小计算
回复