小弟暖通新手,请问各种场所的排风量应该怎么确定,是空调房间的体积与换气次数的乘积吗,请指点,谢谢
小弟暖通新手,请问各种场所的排风量应该怎么确定,是空调房间的体积与换气次数的乘积吗,请指点,谢谢
2楼
空调房间排风量=空调房间的体积与换气次数的乘积*90%
回复
3楼
2楼能解释一下90%是什么系数
回复
4楼
呵呵,又是换气次数
回复
5楼
请问各位前辈是这样吗
回复
6楼
我也不明白这个90%是什么意思。排风量看是什么场合的排风,如果是泵房啊,变配电室啊,或者其它发热量和产湿量都比较大的地方,还是建议进行认真的热湿风量平衡计算。至于洗衣间啊等场所,按照换气次数算也就可以了
回复
7楼
排风量和换气次数有什么关系呢
回复
8楼
还是有关系的,如果房间没有送风系统,就靠排风系统换气咯
回复
9楼
1、一般的空调房间是不需要排风的,依靠门窗缝隙排风就足够了。
2、对于一些特定区域,当新风量较大时采用卸压阀就够了,
3、还有一些特殊区域,如厕所等,是需要设置专门的排风系统的,其排风量可按要求的换气次数进行计算。这个换气次数可以参考规范。
4、对于一些一些易于产尘或者有害气体的生产车间,可根据产尘设备的位置和产尘量的大小设置专门的排风系统。
回复
10楼
一般还是用换气次数乘以房间体积的,一般风量都比较小
回复
11楼
排风量的问题要根据场所分类计算的,不是简单的套用某个公式。比如:工业通风、建筑防排烟、空调系统、设备用房等等都是不同的,还是针对你要设计的系统查相应的手册及规范吧。
回复