【请教】消防水泵高于消防水池设置,能不能正常供水
lzming118
lzming118 Lv.6
2012年06月02日 15:16:35
只看楼主

请教:消防水泵、喷淋泵与生活泵与水池分开设置,水池在地面以下,泵组安装在地面以上,即水池液面低于水泵出水口,请问:1、这样设置有没有办法实施正常供水?2、规范是否允许这样设置? 个人所了解到的信息:1、这样设置需要设真空灌,吸水口要设底阀,保证水泵吸水管道长期有水充满。2、高规有规定消防水泵应采用自灌式,是否说明特殊情况可不采用呢?“应”不是强制规定吧。强制规定是“必须”吧。 请各位发表下专业的意见,谢谢!(补充下为什么要这样设:老板怕水泵长期放在地下泵房易受潮、维护不便,就提出放在地面)

请教:消防水泵、喷淋泵与生活泵与水池分开设置,水池在地面以下,泵组安装在地面以上,即水池液面低于水泵出水口,请问:1、这样设置有没有办法实施正常供水?2、规范是否允许这样设置?
个人所了解到的信息:1、这样设置需要设真空灌,吸水口要设底阀,保证水泵吸水管道长期有水充满。2、高规有规定消防水泵应采用自灌式,是否说明特殊情况可不采用呢?“应”不是强制规定吧。强制规定是“必须”吧。
请各位发表下专业的意见,谢谢!(补充下为什么要这样设:老板怕水泵长期放在地下泵房易受潮、维护不便,就提出放在地面)
免费打赏
babeimozun
2016年03月15日 23:44:03
32楼
本帖最后由 babeimozun 于 2017-9-5 23:17 编辑 le-o 发表于 2012-6-3 22:08 这个真的很难做的 一般都要求做到水下的 之前有一些改造的 利用泵前负压 做补水池也凑合着做了 这个事 很难 …同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CCCF认证,全国各地消防部门必须强制认可。具体可加我为QQ好友1214870498,手机号同微信号李经理18353186669。或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
回复
babeimozun
2016年03月15日 23:47:01
33楼
路过 发表于 2012-6-4 10:35 据规范要求,条文解释认为确有困难时可不采用自灌式吸水,但应有可靠迅速充水的设备。个人认为这个困难应该 …同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168。
回复
陈大亮
2016年03月16日 09:47:36
34楼

学习了,非常好,谢楼主分享
回复
飞机都去哪了
2016年03月16日 10:26:06
35楼
这样做的风险还是挺大的,个人不建议,现在对消防泵的管理形同虚设,真正到用的时候出问题就麻烦了
回复
别说
2016年03月16日 10:49:44
36楼
学习了:P:P:P:P
回复
新人请赐教
2017年04月08日 09:32:09
37楼
我就进来看看,看完就走
学习中
回复
sentrial
2017年11月22日 09:04:30
38楼
zhangxv369 发表于 2012-6-5 15:17 我们的泵房就被淹过,至今原因不明是下雨的时候被淹的吗?还是水池放空到集水坑里,阀门漏水,强排泵又故障了,长期疏于看管呢?