长距离低压供电压降如何计算较准
qwer1234_2222
2006年11月25日 13:52:16
只看楼主

我的一个工地施工用电,因条件限制不能用高压,只能用380v供电,长度近950m,采用架空线,截面150mm,负荷近310kw,主要是一些电动设备和电焊机,我担心如此的距离压降太大,有没有哪位高手提供个这方面的计算软件或公式,如果能够给个指点,将不胜感激!!

我的一个工地施工用电,因条件限制不能用高压,只能用380v供电,长度近950m,采用架空线,截面150mm,负荷近310kw,主要是一些电动设备和电焊机,我担心如此的距离压降太大,有没有哪位高手提供个这方面的计算软件或公式,如果能够给个指点,将不胜感激!!
免费打赏
kingxx77
2006年11月25日 15:39:32
2楼
可以计算.不过这跟你的负载的大小.负载的阻值有直接的关系
比如.你可以先算出你的线路的电阻.0.0172乘以(线路长度除以横截面积)这就是一根电线的电阻
然后你测出你设备使用时的电流,把这个电流乘以你线路的电阻就是你所降的电压.
建议你.线路这么长应该要放大电缆截面.再把变压器调到最高档,有条件在设备端安装无功补偿
当然最理想还是高压输电!!
回复
zzhspeed
2006年11月25日 17:10:41
3楼
对,首先要做好无功补偿,然后加粗导线截面。实在不行,在用电设备处加调压装置,将电压升高。
回复
fanchunjie0224
2006年11月25日 21:55:58
4楼
如下:
回复
首席技术官
2006年11月25日 22:01:58
5楼
有380的地方离10KV还远么
反正也是架空、立竿
选高压线应该比选低压的省钱,低压且这么远,那是很贵的
不知道发电机多少钱?负荷大了,就让他们分2班吧,1/2白天,1/2晚上,虽然进度有影响,但是省设备钱,你多大工程呀
你考虑过各种方案需要多少成本了么
如果以后遇到这种情况怎么办?
避免设备重复投入和浪费
回复
ar1118du
2006年11月26日 11:00:35
6楼
楼主比我厉害,我最近的情况是450米远,施工设备不断地上来,负荷不断增加.的确是电压降很大,线路利用率低.如果变压器就在旁边,负载再大,都不是什么问题,毕竟不是所有的设备都同时动作的.
对于长期工作的设备还好,对于短时工作的,重载工作的,对于对焊机等负载来说,这样的线路是很不好用的.
4楼已经给出了计算公式,另外需要线路压降的相关参数( Ro Xo).查资料

调压装置似乎很少听说的,成本如果可以接受才好
回复
tely-007
2006年11月26日 15:37:13
7楼
调压装置可能成本比较高,
加大截面,调高变压器出线电压。
有些工作是不可能一半运行一半停止的,呵呵
回复
ar1118du
2006年11月26日 16:33:39
8楼
调高变压器出线电压。 电压要是提高的话,用电低峰时电压高可能对 镝灯等设备造成影响

回复